НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Наличие собственной производственной базы и службы сервисного обслуживания значительно сокращают сроки ремонта, переналадки и поверочных работ.
Организация «Сервисная Компания «Тепловизор» зарекомендовала себя надежным и профессиональным партнером способным быстро и качественно решать поставленные перед ней задачи."


Л.С Германчук, Директор ГУП ДЕЗ «Жулебино»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  ВИС.Т и MOXA N5110
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  ВИС.Т и MOXA N5110    

ppad ВИС.Т и MOXA N5110

Новенький


Существует ли инструкция по настройке N5110 для работы с Вистом?
При стандартной настройке( в режиме TCP/IP) не удается создать канал связи( так пишет Архивист в логе драйвера)
Аналогично настроенные N5110 подключенные к ВКТ-7 в Архивисте прекрасно видятся и опрашиваются.
» 1.11.11 23:20 Профайл

CH Re: ВИС.Т и MOXA N5110

Администратор


Думаю, вам поможет прочтение п.3 readme-файла драйвера ВИСТа.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 2.11.11 09:58 Профайл Посетить веб-сайт

ppad Re: ВИС.Т и MOXA N5110

Новенький


Цитата:

CH пишет:
Думаю, вам поможет прочтение п.3 readme-файла драйвера ВИСТа.


п.3 readme-файла драйвера ВИСТа выполнен, результаты те же.
Может в самом ВИСТе что то не правильно настроено?
Просто сейчас попробывали на прямую соединится через нуль модемный кабель, связи нет.
» 2.11.11 11:48 Профайл

CH Re: ВИС.Т и MOXA N5110

Администратор


ppad
Цитата:

Просто сейчас попробывали на прямую соединится через нуль модемный кабель, связи нет.

Для прямого подключения в настройках прибора следует выбрать интерфейс подключения "Модем" или "RS-232", смотря что там есть. Для прибора с протоколом ModBus, следует настроить режим интерфейса без чётности (9600N или 19200N в зависимости от требуемой вам скорости, вместо 9600E/19200E).
Не забывайте про необходимость задания верного сетевого номера прибора вне зависимости от вида используемого интерфеса.
Абсолютно те же настройки в случае использования внешнего TCP-адаптера, если он подключен к порту "модем" прибора. И п.3 для TCP/IP по прежнему актуален.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 2.11.11 12:00 Профайл Посетить веб-сайт

ppad Re: ВИС.Т и MOXA N5110

Новенький


Все заработало. Проблема была в настройках подключения ( не тот порт)
» 11.11.11 14:02 Профайл
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.