"Наличие собственной производственной базы и службы сервисного обслуживания значительно сокращают сроки ремонта, переналадки и поверочных работ. Организация «Сервисная Компания «Тепловизор» зарекомендовала себя надежным и профессиональным партнером способным быстро и качественно решать поставленные перед ней задачи."
Существует ли инструкция по настройке N5110 для работы с Вистом? При стандартной настройке( в режиме TCP/IP) не удается создать канал связи( так пишет Архивист в логе драйвера) Аналогично настроенные N5110 подключенные к ВКТ-7 в Архивисте прекрасно видятся и опрашиваются.
п.3 readme-файла драйвера ВИСТа выполнен, результаты те же. Может в самом ВИСТе что то не правильно настроено? Просто сейчас попробывали на прямую соединится через нуль модемный кабель, связи нет.
Просто сейчас попробывали на прямую соединится через нуль модемный кабель, связи нет.
Для прямого подключения в настройках прибора следует выбрать интерфейс подключения "Модем" или "RS-232", смотря что там есть. Для прибора с протоколом ModBus, следует настроить режим интерфейса без чётности (9600N или 19200N в зависимости от требуемой вам скорости, вместо 9600E/19200E). Не забывайте про необходимость задания верного сетевого номера прибора вне зависимости от вида используемого интерфеса. Абсолютно те же настройки в случае использования внешнего TCP-адаптера, если он подключен к порту "модем" прибора. И п.3 для TCP/IP по прежнему актуален.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист