Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : ВИС.Т и MOXA N5110

 ppad :

1.11.11 23:20
 Существует ли инструкция по настройке N5110 для работы с Вистом?
При стандартной настройке( в режиме TCP/IP) не удается создать канал связи( так пишет Архивист в логе драйвера)
Аналогично настроенные N5110 подключенные к ВКТ-7 в Архивисте прекрасно видятся и опрашиваются.

 CH :

2.11.11 09:58
 Думаю, вам поможет прочтение п.3 readme-файла драйвера ВИСТа.

 ppad :

2.11.11 11:48
 Цитата:

CH пишет:
Думаю, вам поможет прочтение п.3 readme-файла драйвера ВИСТа.


п.3 readme-файла драйвера ВИСТа выполнен, результаты те же.
Может в самом ВИСТе что то не правильно настроено?
Просто сейчас попробывали на прямую соединится через нуль модемный кабель, связи нет.

 CH :

2.11.11 12:00
 ppad
Цитата:

Просто сейчас попробывали на прямую соединится через нуль модемный кабель, связи нет.

Для прямого подключения в настройках прибора следует выбрать интерфейс подключения "Модем" или "RS-232", смотря что там есть. Для прибора с протоколом ModBus, следует настроить режим интерфейса без чётности (9600N или 19200N в зависимости от требуемой вам скорости, вместо 9600E/19200E).
Не забывайте про необходимость задания верного сетевого номера прибора вне зависимости от вида используемого интерфеса.
Абсолютно те же настройки в случае использования внешнего TCP-адаптера, если он подключен к порту "модем" прибора. И п.3 для TCP/IP по прежнему актуален.

 ppad :

11.11.11 14:02
 Все заработало. Проблема была в настройках подключения ( не тот порт)