Какие могут быть варианты устранения следующей неисправности - накопленные показания импульсного водомера в протоколе отличаются на порядок в большую сторону от показания на циферблате водомера?
Damir пишет: Добрый день! Может быть у вас не совпадают веса импульса в водомере и на приборе? Показания за одинаковый период во сколько раз отличаются?
Как узнать вес импульса на приборе?
Водомер подпитки, подключен к импульсному входу ВИС.Та. Сложно сказать точно во сколько раз отличаются - на водомере показания в кубах, а на приборе - в тоннах. Но приблизительно в 10 раз.
Можете в распечатке увидеть этот вес, можете в приборе, в меню "паспорт". Раз в 10 раз, то вероятно у вас водомер "тикает" 1л/имп, а в приборе забито 10 л/имп. Ну или 10 и 100.