"ЗАО «НПО «Тепловизор» на объектах ГлавУпДК при МИД России более трех лет проводит работы по установке, а также по гарантийному, послегарантийному сервисному обслуживанию и государственной поверке узлов учета тепловой энергии и теплоносителя. Располагая достаточным количеством высококвалифицированных специалистов, ЗАО «НПО «Тепловизор» оперативно и на высоком техническом уровне выполняет работы по техническому обслуживанию приборов учета. Помимо приборов ВИС.Т собственного производства ЗАО «НПО «Тепловизор» производит техническое обслуживание и ремонт еще около 10 типов теплосчетчиков разных фирм-изготовителей."
А.Н.Авдошин, Генеральный директор ЗАО «Спецмонтажстрой-5»
Доброго времени суток. Имеется связка 9 вистов соединенных по 485 интерфейсу. На последнем сгорел порт 485. поставил моксу а52 , теперь выпал прибор по середине цепочки. Есть ли ограничения по интерфейсу. сейчас 2 моксы одна у компа другая у прибора. отключаешь последний прибор связь с прибором восстанавливается. Терминаторов в моксах нет
Отсутствие резисторов не означает что они не нужны, значение этих резисторов должно равнятся волновому сопротивлению провода, попробуйте повесить резистор 120Ом на крайнем приборе и у компьютера.
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44