Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"Название : moxa + rs485 |
shaitantehnik : |
27.12.13 06:48 |
Доброго времени суток. Имеется связка 9 вистов соединенных по 485 интерфейсу. На последнем сгорел порт 485. поставил моксу а52 , теперь выпал прибор по середине цепочки. Есть ли ограничения по интерфейсу. сейчас 2 моксы одна у компа другая у прибора. отключаешь последний прибор связь с прибором восстанавливается. Терминаторов в моксах нет | |
|
Gering : |
31.12.13 09:41 |
Отсутствие резисторов не означает что они не нужны, значение этих резисторов должно равнятся волновому сопротивлению провода, попробуйте повесить резистор 120Ом на крайнем приборе и у компьютера. | |
|
CH : |
1.1.14 01:56 |
Возможно также, что есть ещё подгоревшие порты в связке - в комфортных условиях работают, а при увеличении нагрузки на линию уже не тянут. | |
|