"Результаты пробной эксплуатации, а также существующий опыт эксплуатации приборов ВИС.Т в составе АСКУТ-СВ подтверждают правильность их выбора как базовых для систем коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды, они полностью соответствуют требованиям к метрологическим параметрам и надежности работы. Дополнительно хотим отметить хорошее качество монтажа, а также внимательное отношение специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор» к требованиям и пожеланиям заказчика. Рекомендуем при решении задач теплоучета на объектах, отличающихся особой сложностью, использовать приборы ВИС.Т и привлекать специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор»."
В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Можно ввести значение любой температуры, сконфигурированной при программировании прибора как константа (на индикации значение такой температуры сопровождается символом 'c'). Значения температур-констант изменяются в меню "Прибор->Спецнастройки".
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Входим в меню "Прибор->Спецнастройки",а там только Ду и min,max расход.Опишите,пажалуйста,как изменять Тхв.Например:Тхв изм.=18*C.Больше, требуемых МОЭКом, 10*C.Что делать?Отключаем термопреобразователь Тхв и ...?
Я так понимаю, что в вашем приборе Tхв ИЗМЕРЯЕТСЯ, А НЕ "сконфигурирована при программировании прибора как константа" (см. первый ответ). Отключение датчика вызовет отсановку счёта по аварии и только. Если необходимо задавать Tхв вручную, прибор должен быть настроен на использование ЗАДАННОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ температуры ХВ на этапе загрузки программы (позже переконфигурировать прибор может представитель нашего сервиса), термопреобразователь Tхв в этом режиме вообще не используется. Только в настроенном таким образом приборе возможно изменение температуры в меню "Спецнастройки". Тоесть, если на вашем объекте допускается применение прибора не с измеряемой, а с задаваемой с клавиатуры Tхв, вы можете связаться с сервисом и попросить прибор соответствующим образом перепрограммировать.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44