Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : Тхв

 MikMajorov :

21.5.07 15:05
 Можно ли в ВИСТе ввести Тхв(как)?

 CH :

21.5.07 15:53
 Можно ввести значение любой температуры, сконфигурированной при программировании прибора как константа (на индикации значение такой температуры сопровождается символом 'c'). Значения температур-констант изменяются в меню "Прибор->Спецнастройки".

 MikMajorov :

24.5.07 01:35
 Входим в меню "Прибор->Спецнастройки",а там только Ду и min,max расход.Опишите,пажалуйста,как изменять Тхв.Например:Тхв изм.=18*C.Больше, требуемых МОЭКом, 10*C.Что делать?Отключаем термопреобразователь Тхв и ...?

 CH :

24.5.07 14:33
 Я так понимаю, что в вашем приборе Tхв ИЗМЕРЯЕТСЯ, А НЕ "сконфигурирована при программировании прибора как константа" (см. первый ответ). Отключение датчика вызовет отсановку счёта по аварии и только.
Если необходимо задавать Tхв вручную, прибор должен быть настроен на использование ЗАДАННОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ температуры ХВ на этапе загрузки программы (позже переконфигурировать прибор может представитель нашего сервиса), термопреобразователь Tхв в этом режиме вообще не используется. Только в настроенном таким образом приборе возможно изменение температуры в меню "Спецнастройки".
Тоесть, если на вашем объекте допускается применение прибора не с измеряемой, а с задаваемой с клавиатуры Tхв, вы можете связаться с сервисом и попросить прибор соответствующим образом перепрограммировать.

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=32&forum=1