"Давая характеристику теплосчетчикам ВИС.Т, следует отметить высокую точность показаний прямого и обратного расхода в широком диапазоне и возможность распечатывания данных из архива прибора и при их передаче в систему сбора данных без использования дополнительных адаптеров и других согласующих средств."
А.В.Свиридов, И.о. директора Предприятия №2 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
У нас на объекте стоит прибор ВИС.Т -НС. Дело в том, что он некорректно показывает давление - занижает на одну атмосферу (сравнение произвели по контрольному манометру) Преобразователи давления - АИР-10L-ДИ, 4-20ма, 0-1,6 МПа. Есть подозрение, что если поставить преобразователи давления в диапазоне 0-1 МПа - будет все нормально, но такой возможности пока что нет. Есть ли возможность в приборе поменять установки по преобразователям давления? Если нет - то как возможно это сделать, не меняя преобразователи давления.
Для начала зайдите в подменю "Паспорт" в приборе и посмотрите какое значение для давлений там указано - 1,6 МПа или 1,0 МПа. Этот параметр можно изменить только с помощью специалистов службы сервиса или на заводе
Damir пишет: Для начала зайдите в подменю "Паспорт" в приборе и посмотрите какое значение для давлений там указано - 1,6 МПа или 1,0 МПа. Этот параметр можно изменить только с помощью специалистов службы сервиса или на заводе
Действительно, значения для давлений были 1,0 МПа! Спасибо за помощь!