Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"Название : Проблема с преобразователями давления |
xrinder : |
5.12.12 16:48 |
У нас на объекте стоит прибор ВИС.Т -НС. Дело в том, что он некорректно показывает давление - занижает на одну атмосферу (сравнение произвели по контрольному манометру) Преобразователи давления - АИР-10L-ДИ, 4-20ма, 0-1,6 МПа. Есть подозрение, что если поставить преобразователи давления в диапазоне 0-1 МПа - будет все нормально, но такой возможности пока что нет. Есть ли возможность в приборе поменять установки по преобразователям давления? Если нет - то как возможно это сделать, не меняя преобразователи давления. | |
|
Damir : |
6.12.12 09:06 |
Для начала зайдите в подменю "Паспорт" в приборе и посмотрите какое значение для давлений там указано - 1,6 МПа или 1,0 МПа. Этот параметр можно изменить только с помощью специалистов службы сервиса или на заводе | |
|
xrinder : |
12.12.12 18:04 |
Цитата: Damir пишет: Для начала зайдите в подменю "Паспорт" в приборе и посмотрите какое значение для давлений там указано - 1,6 МПа или 1,0 МПа. Этот параметр можно изменить только с помощью специалистов службы сервиса или на заводе
Действительно, значения для давлений были 1,0 МПа! Спасибо за помощь! | |
|
© NegaSoft co., 2005 http://www.teplovizor.ru
URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=264&forum=1
|