Название : Проблема с преобразователями давления

 xrinder :

5.12.12 16:48
 У нас на объекте стоит прибор ВИС.Т -НС. Дело в том, что он некорректно показывает давление - занижает на одну атмосферу (сравнение произвели по контрольному манометру) Преобразователи давления - АИР-10L-ДИ, 4-20ма, 0-1,6 МПа. Есть подозрение, что если поставить преобразователи давления в диапазоне 0-1 МПа - будет все нормально, но такой возможности пока что нет. Есть ли возможность в приборе поменять установки по преобразователям давления? Если нет - то как возможно это сделать, не меняя преобразователи давления.

 Damir :

6.12.12 09:06
 Для начала зайдите в подменю "Паспорт" в приборе и посмотрите какое значение для давлений там указано - 1,6 МПа или 1,0 МПа.
Этот параметр можно изменить только с помощью специалистов службы сервиса или на заводе

 xrinder :

12.12.12 18:04
 Цитата:

Damir пишет:
Для начала зайдите в подменю "Паспорт" в приборе и посмотрите какое значение для давлений там указано - 1,6 МПа или 1,0 МПа.
Этот параметр можно изменить только с помощью специалистов службы сервиса или на заводе


Действительно, значения для давлений были 1,0 МПа! Спасибо за помощь!