"За время эксплуатации была подтверждена правильность выбора поставщика измерительной техники. Приборы ВИС.Т обладают высокой эксплуатационной надежностью, удобством и простотой в эксплуатации, что позволило сократить затраты на приобретение ремонтного ЗИП и проведение ремонтно-профилактических работ. Но самое главное - применение теплосчетчиков и расходомеров ВИС.Т существенно повысило общий уровень работы системы защиты. Также необходимо отметить внимательное отношение персонала компании ЗАО НПО «Тепловизор» к запросам и пожеланиям эксплуатационных служб."
В.Н.Савкин, Главный Инженер Предприятия №7 (Марьино, Печатники) Филиала №5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК»
Добрый день! Данные теплосчетчика: ТС-200-2-2-1-1, №191852. Датчики давления МТ-100М 1,6МПа 0,5% 4-20мА М20х1,5. В настройках теплосчетчика нельзя увеличить предел значения датчиков давления. То есть датчики подключены на 1.6МПА, а в теплосчетчике ограничено 1.0МПА, поэтому вместо 7 атмосфер выдаются данные давления 4.8 атмосферы. В настройках теплосчетчика нельзя увеличить диапазон измерения. Как быть? прошивку менять или можно как то еще параметры изменить? Если дело в прошивке, пришлите пожалуйста обновленную для теплосчетчика ВИСТ (№ 191852). И как прошить через порт rs485? Почта maestro578@yandex.ru.
Здравствуйте. Если в настройках прибора вместо верхнего предела датчика 1.6 МПа введено неверное значение - это ошибка (опечатка) настройщика. Дело не в программе, а только в настроечных данных. Настройки эти недоступны с клавиатуры прибора, для исправления требуется специалист сервиса. Если эта странная настройка является нашим производственным косяком, мне представляется, что сервис выполнит приведение прибора в порядок бесплатно. Обратитесь в службу сервиса.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44