"Архитектура построения узлов учета ВИСТ.Т позволяет использовать указанные приборы в качестве единственного измерительного прибора для всех видов энергоресурсов: г.в.с., х.в.с., отопление, что особенно актуально для сокращения издержек при установке и эксплуатации узлов учета в жилищном фонде."
Ю.И.Припачкин, Генеральный конструктор ГЦП «Электронная Москва»
В прошивке 2.57 при закрытии клапана ГВС время работы стало 24 часа это здорово, но появилась разница по каналам > 4%, т.к. фиксация ошибки минимального расхода происходит только по первому каналу. Как с этим бороться ?
Хороший вопрос... А что вы хотите получить? Чистый ноль по обоим каналам? И разница по каналам не зависит от фиксации < min хоть по одному, хоть по другому, хоть по обоим каналам - Правила велят считать как есть (то есть как прибор может в явно некорректной ситуации) независимо от выхода расхода за метрологический диапазон.
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.