НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"ПО «Архивист» позволяет включить в диспетчеризацию не только теплосчетчики ВИС.Т, но и теплосчетчики других производителей: например SA-94, КМ-5, ВКТ-7. Группа компаний «Тепловизор» работает над расширением списка приборов, поддерживаемых программой Архивист, что позволяет объединить в систему диспетчеризации практически все установленные в городе приборы учета."

Р.М. Юнусов, Директор МУП «Люберецкая теплосеть»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Программное обеспечение
/  Коррекция времени в ВИС.Т-ТС
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Коррекция времени в ВИС.Т-ТС    

piramid Коррекция времени в ВИС.Т-ТС

Новенький


Установлена демо-версия архивиста, на вкладке свойства прибора->разное->корректировать часы прибора выставлено 30сек. Пароль на приборе оставлен заводским 000000(может быть пароль необходимо менять в обязательном порядке?) и вписан в соответствующую графу на вкладке разное. При разнице во времени 1-5 минут коррекция не происходит, хотя на вкладке текущие параметры стоит галка напротив времени и подсвечивается красным цветом, в ней выставлено тоже 30сек. при этом в логе пишет: "Синхронизация времени не требуется".

При переводе прибора дна час назад, коррекция не производиться тк это архивистом не предусмотрено и в этом случае в логе пишет:

16.11.09 14:18:08: >>> Начало сеанса удалённого доступа
16.11.09 14:18:08: 1
16.11.09 14:18:08: Создание канала связи с прибором
16.11.09 14:18:08: Устройство связи: COM-порт
16.11.09 14:18:08: Открытие COM1, 9600, 8N1
16.11.09 14:18:08: Настройка приёмных таймаутов: 300/500 мс
16.11.09 14:18:08: Канал связи успешно создан
16.11.09 14:18:08: Запрос доступа к прибору (HydraLink)
16.11.09 14:18:09: Получен ответ прибора (HydraLink)
16.11.09 14:18:09: Переключение на нужную теплосистему
16.11.09 14:18:09: Запрос CRC спецификаций/настроек прибора
16.11.09 14:18:09: Спецификации/настройки прибора не изменялись
16.11.09 14:18:09: Подготовка к импорту данных о приборе
16.11.09 14:18:09: Запрос даты/времени часов прибора
16.11.09 14:18:09: Уход часов превышает допустимый, коррекция невозможна
16.11.09 14:18:09: Запрос текущих значений параметров
16.11.09 14:18:09: Запрос значений накопителей нарастающего итога
16.11.09 14:18:09: Подготовка к импорту текущих данных и накопителей
16.11.09 14:18:09: Приём архива не требуется или обновление архива не обнаружено
16.11.09 14:18:09: Закрытие канала связи с прибором
16.11.09 14:18:09: <<< Сеанс связи завершён без ошибок

Настройки прибора:
Версия ПО: HC-A-2.33
Прибор: ТС-200-0-2-1
Cер.ном.: 27039
Информ.: 2.26 24-09-09 17ч

Спецификации теплосистемы "Отоп.+Вент."
Параметры канала №1: Масс.расх, Темпер,
Параметры канала №2: Масс.расх, Темпер,
Параметры канала №3:
Параметры общие: Корр.разн.масс, Взвеш.темп, Qтеп, Разн.масс,
Мин. разность температур 2.00 [°C]

Расходомер канала №1: Vmax=100.00, ДД 1/250, ДУ=80мм
Расходомер канала №2: Vmax=100.00, ДД 1/250, ДУ=80мм

Формула тепла: Q = G1(H1-H2)
Формула разности масс: dG = G1 - G2

Отчётное число: 24
Отчёный час: 8
Бумага: A3+
Подача: Лист
Интерфейс: RS-232 (9600 bps)
Модем: Нет
Сетевой номер: 1
Итог.декады: Да
Печатать через порт: модем

Подскажите где копать или это нормальная ситуация? Все остальные функции работают штатно, версия архивиста 1.07.3, дополнительные драйверы не установлены, прямое соединение через ком порт.

И еще один вопрос эти параметры:
Параметры канала №1: Масс.расх, Темпер,
Параметры канала №2: Масс.расх, Темпер,
означают, что нужно создавать 2 прибора для каждой теплосистемы или я что то путаю?
» 17.11.09 10:08 Профайл

CH Re: Коррекция времени в ВИС.Т-ТС

Администратор


В описании вашей проблемы есть некоторые противоречия, но главная проблема состоит в использовании "не того" пароля. Загляните в тему "Ответы на вопросы" по ВИСТу в соседнем форуме и обратите внимание на "сервисный пароль".

Да, и по второму вопросу: "каналы" это трубы. Физически в приборе может быть несколько виртуальных приборов (тоесть прибор может обслуживать несколько теплосистем), для каждого из которых и нужно добавлять по одному прибору в Архивисте.
В вашем примере рассматривается единственная теплосистема "Отоп.+Вент.", видимо первая в приборе, состоящая из двух трубороводов с установленными на каждой расходомерами и датчиками температуры. Обслуживает ли прибор ещё какие-то теплосистемы, по этим данным не видно. Либо об этом скажет проект узла учёта, либо можно провести практический опыт - создать прибор для второй теплосистемы и посмотреть, обругает ли его Архивист при попытке считать данные или нет.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 17.11.09 13:41 Профайл Посетить веб-сайт

piramid Re: Коррекция времени в ВИС.Т-ТС

Новенький


А где можно посмотреть этот мистический сервисный пароль? Он указан в бумагах к прибору? Почитал указанные топики яснее не стало
» 21.11.09 16:49 Профайл

CH Re: Коррекция времени в ВИС.Т-ТС

Администратор


Видимо, вы невнимательно читали:
Цитата:

Теперь о сервисном пароле: чтобы узнать сервисный пароль вашего прибора, обратитесь в нашу службу сервиса.


--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 22.11.09 12:13 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.