"Сервисная компания «Тепловизор» в период 2005-2006 г. выполняла работы по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии в домах ГУП ДЕЗ «Печатники». Все работы выполнялись с хорошим качеством, в установленные сроки и учетом всех требований заказчика."
Я пытаюсь считать регистр 0x04 READ INPUT REGISTERS) 0x0434(1076) за текущий час Прилетают данные - 5680 , в скобках ( число x1200 ) а точность данного числа 0x0402(1026 прикрепляю скриншоты , не могу понять как из этого числа сделать примерно 1.4-1.8 г.кал в час ( показания распечатки) https://ibb.co/Swq54hj
второй) на теплосчетчике Qтеп 6877.183 Мкал - это получается общая за все время? а в распечатке Q теп 16189.5468 Гкал - эта цифра за какой период и можно ли ее получить по модбасу ? то есть накопленное потребление гкал? https://ibb.co/L1vNBQg
Добрый вечер. Не очень понятен ваш интерес к довольно низкоуровневому протоколу Modbus прибора ВИС.Т. Все заинтересованные организации давно включили его поддержку в свои диспетчерские системы. Почему бы вам не воспользоваться уже готовыми (отлаженными) сторонними решениями или нашей ДС "Архивист". А общий ответ повторяемый много раз на форуме остаётся один - читайте внимательно документацию.
-- Константин Константинов НПО "Тепловизор", инженер-программист
Не очень понятен ваш интерес к довольно низкоуровневому протоколу Modbus прибора ВИС.Т. Все заинтересованные организации давно включили его поддержку в свои диспетчерские системы. Почему бы вам не воспользоваться уже готовыми (отлаженными) сторонними решениями или нашей ДС "Архивист".
Может автор хочет написать опенсорс ПО, например под linux) А вообще есть небольшие задачи, где нет необходимости из пушки по воробьям стрелять (это про заинтересованные организации и отлаженные решения), а нужно дополнить некоторой информацией от счетчиков.
Может автор хочет написать опенсорс ПО, например под linux)
Обращая внимание на вашу улыбку, отвечу схоже - сумевший поднять Линукс не будет задавать лишних вопросов и сам разберётся в документации, иначе на кой ляд ему такая ОС?! А по существу, вижу неприкрытое желание "спрашивающего" потратить наше время на болтовню и отвлечь от работы.
-- Константин Константинов НПО "Тепловизор", инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44