Тема:  серверу HcDa    

nikanga серверу HcDa

Активист


Друзья, подскажите как проверить работоспособность сервера HcDa,установленого на Виндовс 7.
» 13.5.22 10:40 Профайл

CH Re: серверу HcDa

Администратор


Работоспособность со стороны прибора (что читает с него данные) или со стороны клиентских программ?

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 13.5.22 11:24 Профайл Посетить веб-сайт

nikanga Re: серверу HcDa

Активист


Скорее всего со стороны прибора,так как в TRACE MODE 6 он открывается но нет параметров .
» 13.5.22 11:53 Профайл

CH Re: серверу HcDa

Администратор


Почитайте встроенную справку сервера, там много полезной информации по настройке.
- Добавьте в сервер запись о своём приборе. В процессе проверяется связь, сервер читает с прибора список доступных параметров.
- Включите режим автоопроса прибора, тогда текущие значения параметров можно наблюдать без необходимости клиентского подключения к серверу.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 13.5.22 12:06 Профайл Посетить веб-сайт

nikanga Re: серверу HcDa

Активист


Вот автоопрос и не работает.
» 13.5.22 12:10 Профайл

CH Re: серверу HcDa

Администратор


Так симптомы-то какие?
- На экране настройки прибора "Проверка подключения" проходит?
- При включённом автоопросе сообщение об ошибке выводится вместо текущего значения параметра (всплывает после наведения курсора на один из параметров).
- На начальном этапе после включения автоопроса может долго читаться архив, до окончания чтения которого сервер не переходит к периодическому обновлению текущих значений. Это видно по прогресс-бару чтения архива в правой части окна сервера, когда слева в с писке выбрана одна из теплосистем или один из текущих параметров прибора.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 13.5.22 12:53 Профайл Посетить веб-сайт

nikanga Re: серверу HcDa

Активист


На экране настройки прибора "Проверка подключения" проходит.Выходит окошко "Проверка выполнена успешно."При нажатии на кнопку автоопроса ничего не происходит. Прогресс-бар не появляется.
» 13.5.22 13:04 Профайл

CH Re: серверу HcDa

Администратор


... "Автоопрос" в контекстном меню прибора отмечен галочкой?
Раскрыв ветку прибора, чтобы добраться до отдельных параметров, и наведя на один из параметров курсор, что видно в пункте "Текущее значение:"?

Ах, да. А галочка "Автоматическая настройка" при проверке подключения была установлена, чтобы доступные параметры автоматически сконфигурировались?

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 13.5.22 15:14 Профайл Посетить веб-сайт

nikanga Re: серверу HcDa

Активист


Видно только прочерк
» 13.5.22 15:19 Профайл

nikanga Re: серверу HcDa

Активист


Галочка "Автоматическая настройка" при проверке подключения была установлена.
» 13.5.22 15:26 Профайл
Распечатать топик 
 1  2  3  » 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.