"ЗАО НПО «Тепловизор» в течении 7 лет обслуживает узлы учета тепловой энергии на территории Предприятия №7 (Марьино, Печатники) Филиала №5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК». Наш филиал работает с приборами марки ВИС.Т производства ЗАО НПО «Тепловизор» с 2001 года. В настоящий момент на нашем предприятии функционируют около 45 теплосчетчиков и расходомеров. Приборы установлены в системах защиты котлов и на других ответственных участках."
В.Н.Савкин, Главный Инженер Предприятия №7 (Марьино, Печатники) Филиала №5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК»
Здравствуйте! При импорте данных с SD-карты в Lexx появляется ошибка CNV: Не указан каталог LEXX и данные не импортируются. "В ветке реестра 'HKEY_CURRENT_USER\Software\NegaSoft\Lexx' д.б. создан строковый параметр 'InstallTo', задающий каталог установки программы." Это условие выполнено. Ошибка все равно остается.
Re: Lexx Не удается импортировать данные с прибора
Администратор
Судя по скриншоту Вы пытаетесь обработать с флешкарты файлы снятых архивов прибора. Для этого требуется установленный ДС Архивист. LEXX работает только с "распечатанными" с прибора протоколами.
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Re: Lexx Не удается импортировать данные с прибора
Новенький
Да, сняли данные на флеш карту. Как перенести на компьютер? Архивист установлен, LEXX установлен. LEXX выдает ту же ошибку, архивист данные считывает (Импорт данных с АПД), а где их теперь можно посмотреть? В архивисте никаких изменений не произошло, ничего нового не появилось.
Re: Lexx Не удается импортировать данные с прибора
Администратор
LEXX (а на самом деле утилита "АПД-Импорт", приложенная к нему), выдаёт ошибку для предназначенных Архивисту данных, потому что в реестре, в ветке Архивиста, не задан каталог на диске для импорта. На скриншоте реестра ветки Архивиста не было вообще, словно он не установлен. Если та же утилита "АПД-Импорт" из состава Архивиста данные успешно импортирует, они заносятся в базу данных, и для того, чтобы просмотреть их, в Архивисте должен быть заведён соответствующий прибор - при его отсутствии никто за вас его не создаст. Архивист, однако, предусматривает механизм упрощенного создания новых приборов, данные которых уже импортированы в базу - ознакомьтесь со встроенной справкой программы, "Работа с прораммной" - "Диалог Отложенные приборы". И вообще не стесняйтесь в случае затруднений обращаться за помощью к справочной системе.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист