ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т |
|
| | |
xBocT |
Re: Измерение |
Администратор
|
|
К купленному Вами преобразователю USB-RS232, чтобы подключаться к т/с ВИС.Т надо еще нуль-модемный кабель (2-3 3-2 5-5). Так что предложенный Вами разъем-переходник с DB9M на DB9F в данном случае не решит задачи, поскольку он скорее всего "прямой" (в описании явно не указано, но скорее всего это так), а нужен нуль-модемный.
Также отмечу, что купленный Вами кабель реализован на китайском чипсете CH340. Опытным путем в свое время было выявлено, что данный чипсет обладает аппаратной проблемой. Периодически выдает "битые" пакеты данных в порт RS232 (на передачу), что приводит к проблемам при работе с теплосчетчиком по протоколу обмена данными. Это НЕ критично, если Вы собираетесь использовать такой преобразователь для съема печатных протоколов "на принтер" или в программу Lexx. Но при использовании с ДС Архивист в настройках драйвера надо будет увеличить количество перезапросов "Retry number".
Вообще, у нас в каталоге продукции есть КИТ-01 - преобразователь интерфейса USB-RS232 на качественном чипсете FTDI, ко всему преобразователь уже идет с оконечным разъемом DB9F, и никакие дополнительные шнуры и переходники уже не нужны.
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист |
|
» 5.6.20 18:45 |
|
|
teplo20202020 |
Re: Измерение |
Новенький
|
|
Цитата:xBocT пишет: К купленному Вами преобразователю USB-RS232, чтобы подключаться к т/с ВИС.Т надо еще нуль-модемный кабель (2-3 3-2 5-5). Так что предложенный Вами разъем-переходник с DB9M на DB9F в данном случае не решит задачи, поскольку он скорее всего "прямой" (в описании явно не указано, но скорее всего это так), а нужен нуль-модемный. Также отмечу, что купленный Вами кабель реализован на китайском чипсете CH340. Опытным путем в свое время было выявлено, что данный чипсет обладает аппаратной проблемой. Периодически выдает "битые" пакеты данных в порт RS232 (на передачу), что приводит к проблемам при работе с теплосчетчиком по протоколу обмена данными. Это НЕ критично, если Вы собираетесь использовать такой преобразователь для съема печатных протоколов "на принтер" или в программу Lexx. Но при использовании с ДС Архивист в настройках драйвера надо будет увеличить количество перезапросов "Retry number". Вообще, у нас в каталоге продукции есть КИТ-01 - преобразователь интерфейса USB-RS232 на качественном чипсете FTDI, ко всему преобразователь уже идет с оконечным разъемом DB9F, и никакие дополнительные шнуры и переходники уже не нужны. http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=83&forum=2
Вот тут во втором сообщении указано, что можно пользоваться обычным модем кабелем, и указана схема распайки. Для нуль-модемного кабеля распайка другая. Модемный кабель подключается к разъему "принтер" и на скорости 9600 считывает показания, я так понял |
|
» 5.6.20 19:02 |
|
|
teplo20202020 |
Re: Измерение |
Новенький
|
|
Меня интересует вот что:
1 способ снятия протоколов: Компьютер подключается к разъёму "Принтер" прибора МОДЕМНЫМ шнуром. Захват данных LEXXом на скорости 9600. |
|
» 6.6.20 12:33 |
|
|
ПраваВы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
|
|
|