Тема: Продолжение Связь с SA-94 | |
Maxim |
Продолжение Связь с SA-94 |
Общительный
|
|
Здравствуйте!
Ура! Связь с SA-94 c помощью MC35i получилась, уже неделю тестирую. 1. Почему закрыли тему: «Связь с SA-94»?
2. Подключил приборный модем ко 2-му компьютеру приборным кабелем и проверил связь как обычно в Hyper Terminal – связь есть все передается и с 1-го на 2-й и со 2-го на 1-й, после чего даже с Архивиста попробовал позвонить, он отправил на приборный компьютер ( что-то вроде: ┴◊k).
После чего думаю попробую еще раз поставить на теплосчетчик ничего не меняя и оказалось правильно сделал, все заработало. Возможно в прошлый раз где-то что-то не учел и как следствие ничего не получилось.
3. Теперь что касается передаваемых данных: Время прибора, Q1(m3/ч), Q2(m3/ч), Т1,Т2,Т3,Тепловая мощность (Гкал/ч), Время наработки (ч), Накопительный объем по V1 и V2 (m3) – передаются хорошо
Тепловая энергия накопительная - E (Гкал) передается больше на 118,5 Гкал, т.е фактически на приборе 336,00 Гкал, а на компьютер передает 454,50 Гкал Масса накопительная по подающей и обратной трубе (тонн) вообще не передается.
Пока что все, жду ответа по п.3. |
|