"Считаем целесообразным и в дальнейшем привлекать фирму ЗАО НПО «Тепловизор» к внедрению перспективных технологий, а так же к работам по обслуживанию и ремонту узлов на подведомственной территории. Руководство района РТС «Курьяново» благодарит Вашу организацию за хорошую и качественную работу и выражает надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество."
В.Н.Савкин, Главный Инженер Предприятия №7 (Марьино, Печатники) Филиала №5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК»
Произошла авария жесткого диска. После переустановки на новый удалось восстановить файлы SQL БД. Все архивы видны. Но нет связи с приборами по прямому соединению RS-485. Предполагаю, что это из-за настроек соединения. Но не могу их даже просмотреть. Как их проверить и восстановить? ТП сказала, что они хранятся в каталоге ./Devices Но он пустой, хотя все подкаталоги ./ содержат файлы. Версия Архивиста 1.30.3
Настройки подключения - вкладка в диалоге свойств каждого прибора. Контекстное меню по правой кнопке, пункт "Свойства". Есть какие-то проблемы с доступом к диалогу?
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Настройки подключения к приборам хранятся (как Вам было озвучено) в индивидуальных файлах (на каждый виртуальный прибор) в каталоге ./Devices Если Вы не "вытащили" эти файлы со старого жеского диска, то увы, прописывать все настройки придется заново.