"Способность достоверно выявлять утечки в разностной схеме измерения менее 30 литров в час на уровне 30 кубометров в час, что значительно лучше чем у ранее используемых расходомеров, высокая эксплуатационная надежность расходомеров ВИС.Т существенно повысили общий уровень работы системы защиты от прогара фурм и более того, позволили сократить затраты ОАО «Северсталь» на приобретение ремонтного ЗИПа расходомеров."
Здравствуйте. Попробуйте перечитать приборные данные с временного момента до этого пропуска (в диалоге информации о приборе галочка "перечитать архив с заданной даты", задать дату/время). Но симптомы сами по себе нехорошие. Возможно, неполадки с базой данных.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Какая версия ДС Архивист установлена? Какие типы и какое количество приборов/виртуальных систем опрашиваются? Какое количество опросных станций (копий ДС Архивист) одновременно работают? БД и опросная станция(станции) разнесены на разные машины или работают на одной системе? Такое поведение изначально? Или возникло после определенного периода экплуатации?
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
ДС Архивист актуальной версии. ВИСТ.НС, 7 приборов. Опрашивает 1 станция, остальные клиенты могут только просматривать данные. БД и опросная станция разнесены. Поведение началось после недели стабильной работы.
Если такого поведения ранее не встречалось, будем смотреть на работу сервера баз данных, хотя там помимо БД архивист еще много баз данных.
А как ведет себя Архивист на опросной станции? Работает без сбоев и "вылетания"?
Похожее было замечено несколько раз в одном проекте, там кстати тоже использовались виртуальные машины, и под опросную станцию, и под сервер SQL. Проблемы возникали на сервере SQL, "танцы с бубном" были длительные, и мощность процессорную увеличивали, и "вылизывали" канал связи (виртуалки на разных кластерах крутились)... Что помогло в итоге - я если честно не помню.
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист