"В целом, характеризуя работу ЗАО «НПО «Тепловизор», следует отметить мобильную и качественную работу отдела сервиса, внимательное отношение специалистов к требованиям и пожеланиям заказчика, постоянную готовность к совершенствованию комплексов учета энергоресурсов в соответствии с требованиями, которые формирует потребительский рынок. Наше предприятие ЗАО «Спецмонтажстрой - 5», являющееся Генеральным подрядчиком по обслуживанию тепловых узлов объектов ГлавУпДК при МИД России, считает целесообразным и в дальнейшем привлечение ЗАО «НПО «Тепловизор» к работам по проектированию, установке узлов учета тепла и их эксплуатационному обслуживанию, как на объектах ГлавУпДК при МИД России, так и на других объектах г. Москвы."
А.Н.Авдошин, Генеральный директор ЗАО «Спецмонтажстрой-5»
Здравствуйте. Попробуйте перечитать приборные данные с временного момента до этого пропуска (в диалоге информации о приборе галочка "перечитать архив с заданной даты", задать дату/время). Но симптомы сами по себе нехорошие. Возможно, неполадки с базой данных.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Какая версия ДС Архивист установлена? Какие типы и какое количество приборов/виртуальных систем опрашиваются? Какое количество опросных станций (копий ДС Архивист) одновременно работают? БД и опросная станция(станции) разнесены на разные машины или работают на одной системе? Такое поведение изначально? Или возникло после определенного периода экплуатации?
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
ДС Архивист актуальной версии. ВИСТ.НС, 7 приборов. Опрашивает 1 станция, остальные клиенты могут только просматривать данные. БД и опросная станция разнесены. Поведение началось после недели стабильной работы.
Если такого поведения ранее не встречалось, будем смотреть на работу сервера баз данных, хотя там помимо БД архивист еще много баз данных.
А как ведет себя Архивист на опросной станции? Работает без сбоев и "вылетания"?
Похожее было замечено несколько раз в одном проекте, там кстати тоже использовались виртуальные машины, и под опросную станцию, и под сервер SQL. Проблемы возникали на сервере SQL, "танцы с бубном" были длительные, и мощность процессорную увеличивали, и "вылизывали" канал связи (виртуалки на разных кластерах крутились)... Что помогло в итоге - я если честно не помню.
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44