"Организация «Сервисная компания «Тепловизор» зарекомендовала себя надежным и профессиональным партнером способным быстро и качественно решать поставленные перед ней задачи."
Добрый день! У меня вопрос по протоколу Modbus. Подключаюсь к счетчику ВИСТ через RS485 с помощью Вашего ОРС-сервера HcDa- все читается. Подключаюсь с помощью Lectus или Master OPC server (Инсат) считывается какая-то ерунда,при этом обмен нормальный. Например:функция 03.адрес 95-сетевой номер прибора-должен показать 1,а считывает 256.
Здравствуйте. Ну, предположим для начала, что вы не учли порядок байтов в ВИСТе - мотороловский, старшим байтом вперёд. MOBUS-клиенты обычно позволяют настроить формат хранения.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Ну значит вы не обратили внимание, что 95 - не адрес регистра, а смещение данного параметра в блоке спецификаций. Прочесть его напрямую без обработки как 16-битный регистр невозможно, поскольку его смещение от начала блока не кратно 2.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44