"Группа компаний «Тепловизор» производит приборы учета, проводит сервисное обслуживание, работы по диспетчеризации. За время эксплуатации теплосчетчики ВИС.Т арекомендовали себя как надежные приборы, легко бслуживаемые в работе. Возникавшие крайне редко мелкие неполадки быстро устранялись сервисной службой «Тепловизор»."
Возникли проблемы с удалённым сбором данных. ВИСТ: Режим УД: RS485 Скорость 9600N MODBUS: RTU Сетевой номер 2
канал связи через RS485
модем IRZ настройки com-порта скорость 9600 бит данных 8 стоп биты 1 четность нет управление потоком нет
допнастройки MODBUS MODBUS RTU (там только ASCII и RTU) пауза 3 мс
модификация модема с 485 интерфейсом
Первый раз столкнулись с MODBUS. Единственное в программе установлен старый драйвер для ВИСТ. Есть старый прибор, который с новым драйвером стопорился на выдаче Текущих значений.
Лог 9.06.2014 10:49:41: >>> Начало сеанса удалённого доступа 9.06.2014 10:49:41: ГВС 9.06.2014 10:49:41: Создание канала связи с прибором 9.06.2014 10:49:41: Устройство связи: TCP/IP 9.06.2014 10:49:41: Подключение к 192.168.0.16 9.06.2014 10:49:41: TCP-подключение установлено 9.06.2014 10:49:41: Канал связи успешно создан 9.06.2014 10:49:41: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU) 9.06.2014 10:49:59: Запрос доступа к прибору (HydraLink) 9.06.2014 10:50:17: Нет ответа прибора 9.06.2014 10:50:17: Закрытие канала связи с прибором 9.06.2014 10:50:17: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
Архивист выдает ошибку нет связи с приборам. В чем может быть проблема?
1) Рекомендую все-таки обновить драйвер прибора для Архивист, потому как старая версия драйвера может не работать с новой версией ПО теплосчетчика; 2) Касательно теплосчетчика со старой прошивкой - перепрограммировать - это в нашу Службу Сервиса обратиться надо; 3) Доп.настройки - это на модеме? Если да - то убрать. Он должен работать как "прозрачный" канал TCP/IP; 4) Прочитать readme.txt к драйверу ВИС.Т - там касательно выставления "Привязанных к прибору настроек драйвера": внешний адаптер + MODBUS RTU (в итоге байты должны выглядеть так : 01 02 ); 5) На теплосчетчике выставить режим MODBUS RTU+; 6) Ни в коем случае не подавать напряжение на кабель! -) А лучше все-таки переподключить нормальной витой парой...
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
это локальный ip компа где установлен архивист, сопоставление по ip и порту с внешним статическим ip организует серверная программа. Внешний статический забиваю в модем. Модемы сторонней организации. Если это имелось ввиду
Если с приборами с другим протоколом (NydraLink) такая система успешно работает, проблема с большой долей вероятности в несоответствии протоколов между Архивистом и модемом. По умолчанию, Архивист для TCP-подключения использует Modbus-TCP. Это будет работать со встроенным Ethernet-контроллером прибора или если модем может работать в режиме Modbus-TCP-сервера/маршрутизатора. Чтобы перейти от всех этих наворотов к чему попроще, следует в связанных с данным прибором настройках драйвера включить режим работы со сторонним TCP-адаптером. См. ридми файл драйвера, там же этот момент поясняется. Архивист при этом вместо Modbus-TCP перейдёт к запросам Mobus-RTU. Модем при этом тоже должен быть "простым" - без всяких там ASCII/RTU, чтобы передавал запросы как есть, без обработки.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44