Овалом выделена табличка показаний интеграторов, которая необходима, а именно зеленым выделены значения, функции которых я не нашёл в описании к универсальному протоколу.
как мне сказали в теплоинформе их значения обозначают:
Qmin - Количества тепла меньше min Qdt - Количество тепла при перепаде меньше 3 гр. Qош - Количества тепла при ошибке (как я понял ошибка датчика) Qут - Количество тепла утечки Qт/c - Всё тепло за период в штатном режиме (Тут проблем нет {Q1S}) Qотч. периода - штатный режим + утечка (Тут проблем нет {Q1S}+{Q2S}) Qт/в - Тепловые потери на участке ввода на балансе потребителя
Короче
Совсем не нашёл функции(формулы) по этим тепловым параметрам + время отсутствия тепла (теплопотр.)
Была идея, что теплоинформ делает это через {calc} и тп.
Но ясности у меня нет по этому поводу.
Всё готово, всё делает остальное как у теплоинформа, но вот по перечисленным параметрам пока у меня пустые места.
Наш инспектор сказал, что окей и без этого, но хотел бы их видеть.
Была идея, что теплоинформ делает это через {calc} и тп.
Теплоинформ, вероятно, делает это как-то по своему. но в данном случае вы можете сделать через {CALC}, раз уж универсальный драйвер не вычисляет эти значения прямо.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист