"За время эксплуатации была подтверждена правильность выбора поставщика измерительной техники. Приборы ВИС.Т обладают высокой эксплуатационной надежностью, удобством и простотой в эксплуатации, что позволило сократить затраты на приобретение ремонтного ЗИП и проведение ремонтно-профилактических работ. Но самое главное - применение теплосчетчиков и расходомеров ВИС.Т существенно повысило общий уровень работы системы защиты. Также необходимо отметить внимательное отношение персонала компании ЗАО НПО «Тепловизор» к запросам и пожеланиям эксплуатационных служб."
В.Н.Савкин, Главный Инженер Предприятия №7 (Марьино, Печатники) Филиала №5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК»
МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ ФОРМУЛУ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВИС Т-ТС?
Новенький
ВОПРОС: У МЕНЯ В ИТП ДВЕ СИСТЕМЫ ЗАКРЫТАЯ ВВОД ТЕПЛОСЕТИ И ГВС ОТКРЫТАЯ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ВСЕ СИСТЕМЫ РАБОТАЮТ ЧЕРЕЗ ТЕПЛООБМЕННИК УСТАНОВЛЕНА НА ДВУХ СИСТЕМАХ ФОРМУЛА ГВС Q=G(H1-Hхв)-G(H2-Hхв) МОЖНО ЭТО ИСПРАВИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО? И НУЖНО ЛИ ЭТО ВООБЩЕ ДЕЛАТЬ? И ЕСТЬ ЛИ ПОГРЕШНОСТИ В Гкал?
Re: МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ ФОРМУЛУ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВИС Т-ТС?
Модератор
Для систем без водоразбора (закрытых) ф-ла G1(H1-H2). Для систем с водоразбором (открытых) ф-ла G1(H1-H3)-G2(H2-H3). Ф-лу тепла могут изменить только сотрудники сервисной службы или на заводе-изготовителе
Re: МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ ФОРМУЛУ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВИС Т-ТС?
Администратор
VOVANX В следующий раз, когда будете писать сообщение, не забудьте отжать Caps Lock. Не надо кричать, проявляйте уважение к участникам форума. И дублировать свое сообщение в другой ветке также не надо, достаточно одной темы.
-- Константин Константинов НПО "Тепловизор", инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44