klim Комп не видит Вис.Т ТС

Новенький


Имеем прибор Вис.Т ТС (2008г.), нетбук, кабель, переходник на USB.
Програмкой Lexx смог захватиь отчет, а вот программа АрхиВист не конектится, пишет:
24.12.2012 14:03:45: >>> Начало сеанса удалённого доступа
24.12.2012 14:03:45: Тепловой ввод
24.12.2012 14:03:45: Создание канала связи с прибором
24.12.2012 14:03:45: Устройство связи: COM-порт
24.12.2012 14:03:45: Открытие COM3, 9600, 8N1
24.12.2012 14:03:45: Настройка приёмных таймаутов: 300/500 мс
24.12.2012 14:03:45: Канал связи успешно создан
24.12.2012 14:03:45: Запрос доступа к прибору (HydraLink)
24.12.2012 14:03:47: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU)
24.12.2012 14:03:48: Нет ответа прибора
24.12.2012 14:03:48: Закрытие канала связи с прибором
24.12.2012 14:03:48: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой

Может что не так делаю? Да и в программе есть только Вис.Т ТН.
» 25.12.12 10:49 Профайл

xBocT Re: Комп не видит Вис.Т ТС

Администратор


Каким кабелем и через какой порт т/с подключен к ноутбуку?

--
Сергей А. Александров
Отдел Диспетчеризации
НПО "Тепловизор", Инженер-программист
» 25.12.12 11:55 Профайл Посетить веб-сайт

klim Re: Комп не видит Вис.Т ТС

Новенький


Кабель - прямой модемный, а пробовал и через модемный выход и на принторный.
» 25.12.12 12:02 Профайл

CH Re: Комп не видит Вис.Т ТС

Администратор


Для Архивиста:
- Кабель д.б. нуль-модемный (перекрёстный).
- Подключаться к порту "модем" прибора.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 25.12.12 12:14 Профайл Посетить веб-сайт

klim Re: Комп не видит Вис.Т ТС

Новенький


Кабель то прямой но я его подключаю через переходник мама-мама а вот он уже делает нуль-модемным провод. Разобрал и посмотрел 2-3 и 3-2, 5-5.
Значит дело то не в проводе. Извини что сразу не посмотрел.

[ Редактировано klim в 25.12.12 11:50 ]
» 25.12.12 12:43 Профайл

xBocT Re: Комп не видит Вис.Т ТС

Администратор


Скорость и сетевой номер прибора в Архивисте должны соответствовать настройкам на приборе.

--
Сергей А. Александров
Отдел Диспетчеризации
НПО "Тепловизор", Инженер-программист
» 25.12.12 14:15 Профайл Посетить веб-сайт

klim Re: Комп не видит Вис.Т ТС

Новенький


Соответствуют.
Иначе было бы так:
24.12.2012 13:22:16: >>> Начало сеанса удалённого доступа
24.12.2012 13:22:16: Тепловой ввод
24.12.2012 13:22:16: Создание канала связи с прибором
24.12.2012 13:22:16: Устройство связи: COM-порт
24.12.2012 13:22:16: Открытие COM1, 19200, 8M1
24.12.2012 13:22:16: Ошибка создания канала связи
24.12.2012 13:22:16: Ошибка открытия COM-порта
24.12.2012 13:22:16: Закрытие канала связи с прибором
24.12.2012 13:22:16: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
» 25.12.12 14:21 Профайл

xBocT Re: Комп не видит Вис.Т ТС

Администратор


У Вас в первом приведенном логе и втором - СОМ порты разные. Это правильно?

--
Сергей А. Александров
Отдел Диспетчеризации
НПО "Тепловизор", Инженер-программист
» 25.12.12 15:02 Профайл Посетить веб-сайт

klim Re: Комп не видит Вис.Т ТС

Новенький


Да. Я привел как пример лог от перввых попыток, потом привел в соответствие номера и скорость.
» 25.12.12 15:04 Профайл

CH Re: Комп не видит Вис.Т ТС

Администратор


Нет. В вашем втором примере порт компьютера занят какой-то другой программой или такого порта нет, Архивист не может его использовать.
А вот первый пример как раз соответствует неправильным настройкам / ошибкам подключения. Проверьте всё-таки настройки прибора: порт, скорость, сетевой номер.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 25.12.12 15:07 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
 1  2  3  4  » 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »