"В котельной Люберецких очистных сооружений ПУ «Мосочиствод» приборы по учёту тепловой энергии ВИС.Т ЗАО «НПО «Тепловизор» в количестве четырех штук были установлены в 2002 году и используются в настоящее время.Теплосчетчики отвечают заявленным паспортным техническим требованиям, имеют высокую точность, надежность и удобство в эксплуатации."
С.М.Бакулин, Начальник ПУ «Мосочиствод» МГУП «Мосводоканал»
Добрый День! Подскажите пожалуйста, можно ли перенести архивные данные из файла km5db.mdb который сохроняются при опросе приборов ТБН (КМ-5) программой km5db.exe в Архивист??? Если можно, то как мне это сделать??? Т.К. Через Архивист не получается модемным способом скачать архивные данные с приборов ТБН (КМ-5). Обрыв в районе 10-30% чтения архивных данных!!! Один из обрывочных логов:
14.12.2012 10:47:16: >>> Начало сеанса удалённого доступа 14.12.2012 10:47:16: Карбышева 2 ПЧ-3 (копрес) 14.12.2012 10:47:16: Создание канала связи с прибором 14.12.2012 10:47:16: Устройство связи: Модем 14.12.2012 10:47:16: Открытие COM1, 9600, 8N1 14.12.2012 10:47:18: Инициализация модема: AT 14.12.2012 10:47:18: Модем OK 14.12.2012 10:47:18: Набор номера: ATDP89139886462 14.12.2012 10:47:36: Модем CONNECT 14.12.2012 10:47:37: Настройка приёмных таймаутов: 30000/30000 мс 14.12.2012 10:47:37: Канал связи успешно создан, запрос доступа к прибору 14.12.2012 10:47:41: Получен ответ прибора, проверка... 14.12.2012 10:51:15: Запрос флагов состояния прибора 14.12.2012 10:55:03: Получение обновлённых спецификаций прибора... 14.12.2012 11:19:40: Запрос значений накопителей нарастающего итога 14.12.2012 11:19:41: Запрос текущих значений параметров 14.12.2012 11:19:43: Проверка обновления архивных данных 14.12.2012 11:19:44: Обнаружено обновление архивных данных 14.12.2012 11:19:44: Проверка состояния архива событий 14.12.2012 11:19:46: Получение опорной записи архива событий 14.12.2012 11:19:48: Получение новых записей архива событий... 14.12.2012 11:56:28: Ошибка получения записи архива событий 14.12.2012 11:56:28: Закрытие канала связи с прибором 14.12.2012 11:56:34: <<< Сеанс связи завершён без ошибок
Скажите - это первое чтение этого прибора в Архивист? или ранее уже какие-то данные читались (если да - то когда, сколько времени прошло с поледнего чтения)? Какой временной период запрашивается с прибора, не пробовали ли уменьшать?
По поводу переноса данных - штатных средств для подобного рода операций нет. Можно сделать "в полуручном" варианте - но в-любом случае потребуется писать несколько скриптов и SQL-процедур. Ради единичного случая даже не хочется браться за такое.
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Да, это первое чтение этого прибора в Архивисте! У меня всего 16 узлов. И полностью с архивными данными прочитался один, т.к. там архив всего за 2 месяца!!! Все остальные 15 узлов "Ошибка получения записи архива событий". Если вы имеете ввиду уменьшение "BLOCK timeout" и "BYTE timeout", то да. Варьировал с 300-30000 ms, результат тот же!!! Как избежать эти разрывы связи?? И если можно написать настройки драйвера для повышения устойчивости связи. Заранее спасибо!
Поставил с 01.10.12 пока все нормально, скачивание архивных данных начались с 50%. О результате уже напишу и выложу лог только в понедельник. И если можно написать настройки драйвера для повышения устойчивости связи. Заранее спасибо!
Доброе Утро. Спасибо большое за помощь, все работает и качает. Архивные данные выкачиваются.
С наступающим Новым Годом 2013 !!!
Всех работников НПО "Тепловизор" и читателей форума. Отдельное спасибо Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44