feniksapatit Проблемма с Архивистом

Общительный


Здравствуйте.
Вчера запустив Архивист обнаружил что все группы и приборы серые. Ни снять показания ни внести изменения невозможно. На компьютере никакие работы не проводились. SQL Server и архивист находятся на одном компьютере. Подскажите как с этим бороться.
» 30.11.11 10:38 Профайл

CH Re: Проблемма с Архивистом

Администратор


Откройте свойства любого "серого" прибора и сравните идентификатор клиента в заголовке диалога ("Свойства прибора, клиент xxxxxxxxx") с идентификатором, указанным в статусной строке Архивиста ("CID xxxxxxxxx").

Если они разные, значит либо изменения в компьютерном железе таки имели место (например, сменили жёсткий диск), либо кто-то изменил идентификатор в свойствах приборов непосредственно в базе данных.

Выбор метода борьбы предпочтительно отложить до установления причины несовпадения идентификаторов.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 30.11.11 10:57 Профайл Посетить веб-сайт

feniksapatit Re: Проблемма с Архивистом

Общительный


Действительно цифры разные. Признались что поменяли жесткий диск, скопировав на него старый с помощью Acronis True Image! Какие дальнейшие инструкции?
» 30.11.11 16:53 Профайл

xBocT Re: Проблемма с Архивистом

Администратор


Недавно схожий вопрос уже обсуждался на форуме, Вы можете прочитать рекомендации CH в ветке Проблема снятия отчета в Архивист после переустановки ОС (в самый последних постах).

--
Сергей А. Александров
Отдел Диспетчеризации
НПО "Тепловизор", Инженер-программист
» 30.11.11 16:58 Профайл Посетить веб-сайт

feniksapatit Re: Проблемма с Архивистом

Общительный


А как поменять идентификатор Архивиста? У меня больше сотни приборов, и на каждом по тра теплосистемы!
» 1.12.11 12:57 Профайл

xBocT Re: Проблемма с Архивистом

Администратор


Как уже написан CH, надо подключится к базе данных каким-либо SQL менеджером, позволяющим выполнять SQL запросы, и выполнить следующий запрос:

use <databasename>
update archivistdevices set owner=<XXXXXXXX>


где <databasename> - имя базы данных Архивист,
<XXXXXXXX> - идентификатор, который высвечивается в Архивисте внизу справа переведенный из 16тиричного в 10тичное представление.

--
Сергей А. Александров
Отдел Диспетчеризации
НПО "Тепловизор", Инженер-программист
» 1.12.11 13:12 Профайл Посетить веб-сайт

feniksapatit Re: Проблемма с Архивистом

Общительный


Поставил SQL Manager Lite for SQL Server, пытаюсь выполнить вышеуказанный запрос. Пишет неправильный синтаксис около конструкции "<"
» 2.12.11 09:18 Профайл

feniksapatit Re: Проблемма с Архивистом

Общительный


Все, разобрался. Всем спасибо.
» 2.12.11 10:52 Профайл
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.