"Введенная, при Вашем непосредственном участии как генподрядчика, в эксплуатацию автоматизированная система коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды (АСКУТ-СВ) на ТЭЦ-26 (состоящая из 39 узлов учета, выполненных на базе теплосчетчиков ВИС.Т производства ЗАО «Тепловизор Пром», установленных на магистральных направлениях диаметром от 1200 - 1500мм, подпиточных, химводоподготовки и собственных нуждах ТЭЦ диаметрами от 50 - 600мм)позволяет в режиме реального времени осуществлять коммерческий учет отпущенной тепловой энергии как по отдельным магистральным направлениям так и по станции в целом. Принимать оперативные решения по отпуску тепла, сетевой воды потребителям и в итоге обеспечивать достоверный контроль теплоэффективности ТЭЦ-26."

В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Программное обеспечение
/  вопрос по операторам связи
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  вопрос по операторам связи    

shaitantehnik вопрос по операторам связи

Общительный


Доброго времени суток. Знающие люди объясните пожалуйста почему 2 модема по CSD коннектятся друг с другом только если установлены симки одного и того же оператора. Ковырялся с SA-94 и mt-9 вообщем все завелось и заработало. Как только на модемах симки разных операторов соединение не устанавливаеться. Ошибки любые дают
» 17.8.11 11:41 Профайл

CH Re: вопрос по операторам связи

Администратор


Удалённый модем вообще не берёт трубку?
Возможно, у операторов нет соглашения по передаче между сетями чего-либо кроме голосового трафика, соответственно вызов передаётся в другую сеть или с идентификатором ГОЛОС вместо ДАННЫЕ или вообще без идентификатора, модем соответственно трубку не поднимает.
Можно исследовать этот момент, включив в MT9 диагностические сообщения и посмотрев, поступают ли при звонке ринги и какие - голос или данные.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 17.8.11 13:30 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.