Новенький
|
|
Здравстуйте. Собственно вопрос №1 : на сайте выложена полная версия ОРС сервера? (если полновесная) Вопрос №2: Подключаю его к SCADA-системе WinCC 6.0, открываю встроеным ОРС браузером содержимое Вашего сервера и вижу удивительную картину, а именно - ОРС группы с именем созданного прибора вложенные друг в друга (дале 20-го открывать не стал - руки устали:). Т.о. добраться непосредственно до переменных не смог. Я что то делаю не так или это Ваши чудеса? З.Ы. Готов продемонстрировать скриншот сего безобразия.
-- тяжело в учении, легко в гробу |
|
» 26.6.06 10:46 |
|
|
CH |
Re: вопрос по ОРС |
Администратор
|
|
Цитата: MooR пишет: Собственно вопрос №1 : на сайте выложена полная версия ОРС сервера?
Да. Сервер будет свободно-распространяемый.
Цитата:
(если полновесная) Вопрос №2: Подключаю его к SCADA-системе WinCC 6.0, открываю встроеным ОРС браузером содержимое Вашего сервера и вижу удивительную картину, а именно - ОРС группы с именем созданного прибора вложенные друг в друга (дале 20-го открывать не стал - руки устали:). Т.о. добраться непосредственно до переменных не смог. Я что то делаю не так или это Ваши чудеса? З.Ы. Готов продемонстрировать скриншот сего безобразия.
Видали уже такое. Из трёх тестовых клиентов такое выдаёт программулька OPC Browser v1.0 от НТЦ "Комплексные системы". Скорее всего виновато несколько вольное обращение отдельных программ со спецификацией OPC-браузера. Но в любом случае проблему решим в новой версии, которая будет выложена не сегодня, так завтра.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист |
|
» 26.6.06 11:57 |
|
|
MooR |
Re: вопрос по ОРС |
Новенький
|
|
Коли Вам не сложно, по появлению новой версии скиньте её Анатолию на почту (тому что с Вами решает проблемму отсутствия передачи данных). К слову сказать на моей машине ОРС данных со счетчика тоже не получает.
-- тяжело в учении, легко в гробу |
|
» 26.6.06 12:21 |
|
|
MooR |
Re: вопрос по ОРС |
Новенький
|
|
Никаких сообщений нет. Делаю новый прибор, указываю номер порта и скорость, ставлю птицу "Автоматическая настройка" жму "Проверка подключения" пишет "Проверка выполнена успешно"(считывает самостоятельно номер прибора). После сего "наполняет" новый прибор отмеченными переменными, однако поле "Значение" для всех переменных пусто.
-- тяжело в учении, легко в гробу |
|
» 26.6.06 13:08 |
|
|
MooR |
Re: вопрос по ОРС |
Новенький
|
|
Я конечно не большой специалист по ОРС-ям, однако на сколько я понимаю - что бы мне его руками порописать надо путь доступа знать (ServerName.GroupName.ItemName) из этого я знаю только имя сервера и догадываюсь, что имя группы совпадает с именем приборибора. Кроме того надо знать размерность данных содержащихся в переменной. Поправьте меня если я не прав.
-- тяжело в учении, легко в гробу |
|
» 26.6.06 13:48 |
|
|
CH |
Re: вопрос по ОРС |
Администратор
|
|
Цитата: MooR пишет: Я конечно не большой специалист по ОРС-ям, однако на сколько я понимаю - что бы мне его руками порописать надо путь доступа знать (ServerName.GroupName.ItemName) из этого я знаю только имя сервера и догадываюсь, что имя группы совпадает с именем приборибора. Кроме того надо знать размерность данных содержащихся в переменной. Поправьте меня если я не прав.
Для начала о сервере - имя известно, но кроме этого все клиенты отностся к этому проще - позволяют выбрать сервер и настраивать группы/тэги, подразумевая, что они для этого сервера. Теперь группы - их создают клиенты в соответствии со своими пожеланиями (а значит, пожеланиями оператора), а не сервера. Можно создать одну группу и включить в неё все параметры всех приборов. С полным именем "переменной" тоже проблем нет - "Прибор.Теплосистема.Параметр" - как правило так и вводится. Ну а что касается размерности (наверное "типа") данных, то любое OPC-значение содержит и указание своего типа (есть также "канонический" для параметра тип данных), доступное OPC-клиентам, и вообще клиенты запрашивают данные в том виде, в каком нужно ИМ и сервер это преобразование выполняет автоматически (если это имеет смысл). Например, все параметры кроме состояния ошибки с прибора можно запрашивать в виде чисел DOUBLE.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист |
|
» 26.6.06 14:07 |
|
|
MooR |
Re: вопрос по ОРС |
Новенький
|
|
Путем к переменной в случе с Прибором1 будет-> Прибор1.Теплосистема1.Т1 (для Т1 ) Если правильно, то не работает:) Конечно же с типом, а не с размером.
[ Редактировано MooR в 26.6.06 15:22 ]
-- тяжело в учении, легко в гробу |
|