"В период с августа 2003 года... Предприятием №2 был заключён договор на проведение госповерки и обслуживание приборов учёта с ЗАО «НПО «Тепловизор». Весь объём работ был выполнен в сжатые сроки с учётом требований «Правил учёта тепловой энергии и теплоносителя»."
А.В.Свиридов, Главный инженер Предприятия №2 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
Скорее всего используется база master. Тогда Вам проще будет деинсталлировать и ДС Архивист и MS SQL Server (я так понимаю, если версия Архивиста была древняя - то и SQL сервер тоже, 2000 какой-нибудь?). Может потребоватся удалить еще и каталог от SQL сервера. И поставить все "с нуля". Сперва MS SQL Server (бесплатную версию можно на download.microsoft.com взять), потом ДС Архивист.
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Попробуйте повысить тайм-ауты в настройках драйвера прибора. В окошко настроек можно попасть со странички "Свойства прибора" - кнопка "Настройка" (под картинкой т/с), либо через Меню "Справка"->"Драйверы устройств"->Выбрать ВИС.Т-HC и нажать кнопку "Настройка". Для параметров в левой части окна диаглога (там еще есть в рамке Modem - их не надо трогать) выставите BYTE timeout, ms = 2000 и BLOCK timeout, ms = 3000, Retry number = 8 (можно и поменьше подобрать потом экспериментальным путем значения).
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44