Тема: Ошибка получения маски измеряемых параметров | |
Kurgan_KIP |
Ошибка получения маски измеряемых параметров |
Новенький
|
|
Доброго дня, Архивист по 485 до прибора. С недавнего времени на одном приборе стала вылезать ошибка "Ошибка получения маски измеряемых параметров". Увеличивал параметр Retry number до 60 - ничего. Как можно исправить данную ошибку?
Забыл уточнить - теплосчетчик на две системы: отопление и вентиляция. В Архивисте создал как два отдельных прибора с одинаковыми серийными номерами, с с разными номерами теплосистемы: №1 и №2. Параметры 8-1-N, 19200, RS-485, Real COM Port
[ Редактировано Kurgan_KIP в 6.2.24 10:20 ] |
|
» 6.2.24 10:10 |
|
|
Kurgan_KIP |
Re: Ошибка получения маски измеряемых параметров |
Новенький
|
|
Цитата: xBocT пишет: Для начала убедитесь, что отсутствуют проблемы уровня канала связи с прибором – проверьте на чтение данных при прямом подключении компьютера с установленным Архивист к теплосчетчику. В случае если ошибка проявится и в этом случае – скорее всего проблема заключается в работе внутреннего ПО прибора. Надо проводить диагностику.
Хорошо, попробую по месту с ноутбуком. Скажите, я правильно в Архивисте сделал настройку прибора для двух теплосистем? - В Архивисте создал как два отдельных прибора с одинаковыми серийными номерами, но с разными номерами теплосистем: №1 и №2. |
|
» 7.2.24 08:46 |
|
|
Kurgan_KIP |
Re: Ошибка получения маски измеряемых параметров |
Новенький
|
|
Цитата:Kurgan_KIP пишет: Цитата: xBocT пишет: Для начала убедитесь, что отсутствуют проблемы уровня канала связи с прибором – проверьте на чтение данных при прямом подключении компьютера с установленным Архивист к теплосчетчику. В случае если ошибка проявится и в этом случае – скорее всего проблема заключается в работе внутреннего ПО прибора. Надо проводить диагностику.
Хорошо, попробую по месту с ноутбуком. Скажите, я правильно в Архивисте сделал настройку прибора для двух теплосистем? - В Архивисте создал как два отдельных прибора с одинаковыми серийными номерами, но с разными номерами теплосистем: №1 и №2.
По месту все идеально работает с Nport 1150 |
|
» 7.2.24 10:16 |
|
|
Kurgan_KIP |
Re: Ошибка получения маски измеряемых параметров |
Новенький
|
|
Цитата:Kurgan_KIP пишет: Цитата:Kurgan_KIP пишет: Цитата: xBocT пишет: Для начала убедитесь, что отсутствуют проблемы уровня канала связи с прибором – проверьте на чтение данных при прямом подключении компьютера с установленным Архивист к теплосчетчику. В случае если ошибка проявится и в этом случае – скорее всего проблема заключается в работе внутреннего ПО прибора. Надо проводить диагностику.
Хорошо, попробую по месту с ноутбуком. Скажите, я правильно в Архивисте сделал настройку прибора для двух теплосистем? - В Архивисте создал как два отдельных прибора с одинаковыми серийными номерами, но с разными номерами теплосистем: №1 и №2. По месту все идеально работает с Nport 1150
Мне кто-нибудь поможет с данной проблемой?????
7.02.2024 15:24:08: >>> Начало сеанса удалённого доступа 7.02.2024 15:24:08: ILPK-2_2 7.02.2024 15:24:08: Создание канала связи с прибором 7.02.2024 15:24:08: Устройство связи: COM-порт 7.02.2024 15:24:08: Открытие COM9, 19200, 8N1 7.02.2024 15:24:08: Настройка приёмных таймаутов: 300/500 мс 7.02.2024 15:24:08: Канал связи успешно создан 7.02.2024 15:24:08: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU) 7.02.2024 15:24:14: Получен ответ прибора (ModBus-RTU) 7.02.2024 15:24:14: Запрос CRC спецификаций/настроек прибора 7.02.2024 15:24:29: Запрос обновлённых спецификаций прибора 7.02.2024 15:24:49: Получены обновлённые спецификации прибора 7.02.2024 15:25:08: Запрос текущего времени часов прибора 7.02.2024 15:25:15: Чтение заголовка архива 7.02.2024 15:26:24: Ошибка получения маски измеряемых параметров 7.02.2024 15:26:24: Закрытие канала связи с прибором 7.02.2024 15:26:24: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой |
|
» 7.2.24 15:21 |
|
|
Kurgan_KIP |
Re: Ошибка получения маски измеряемых параметров |
Новенький
|
|
Цитата:xBocT пишет: Цитата: Настройка приёмных таймаутов: 300/500 мс
Обратил внимание. Попробуйте увеличить эти значения Диалог "Свойства прибора" -> "Настройки..." (под картинкой теплосчетчика) -> значения в полях " Byte timeout" и "Block timeout". Увеличьте в 3-4 раза. Скажем 1000 и 2000
Все сделал. Вот результат при : 8.02.2024 07:14:19: >>> Начало сеанса удалённого доступа 8.02.2024 07:14:19: ILPK-2_2 8.02.2024 07:14:19: Создание канала связи с прибором 8.02.2024 07:14:19: Устройство связи: COM-порт 8.02.2024 07:14:19: Открытие COM9, 19200, 8N1 8.02.2024 07:14:19: Настройка приёмных таймаутов: 1000/2000 мс 8.02.2024 07:14:19: Канал связи успешно создан 8.02.2024 07:14:19: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU) 8.02.2024 07:14:56: Получен ответ прибора (ModBus-RTU) 8.02.2024 07:14:56: Запрос CRC спецификаций/настроек прибора 8.02.2024 07:15:31: Запрос обновлённых спецификаций прибора 8.02.2024 07:16:39: Ошибка получения cпецификаций прибора 8.02.2024 07:16:39: Закрытие канала связи с прибором 8.02.2024 07:16:39: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой или 8.02.2024 07:37:26: >>> Начало сеанса удалённого доступа 8.02.2024 07:37:26: ILPK-2_2 8.02.2024 07:37:26: Создание канала связи с прибором 8.02.2024 07:37:26: Устройство связи: COM-порт 8.02.2024 07:37:26: Открытие COM9, 19200, 8N1 8.02.2024 07:37:26: Настройка приёмных таймаутов: 1000/2000 мс 8.02.2024 07:37:26: Канал связи успешно создан 8.02.2024 07:37:26: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU) 8.02.2024 07:37:41: Получен ответ прибора (ModBus-RTU) 8.02.2024 07:37:41: Запрос CRC спецификаций/настроек прибора 8.02.2024 07:38:40: Ошибка получения CRC 8.02.2024 07:38:40: Закрытие канала связи с прибором 8.02.2024 07:38:40: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
Увеличиваю параметр Retry number до 60, результат: 8.02.2024 07:39:15: >>> Начало сеанса удалённого доступа 8.02.2024 07:39:15: ILPK-2_2 8.02.2024 07:39:15: Создание канала связи с прибором 8.02.2024 07:39:16: Устройство связи: COM-порт 8.02.2024 07:39:16: Открытие COM9, 19200, 8N1 8.02.2024 07:39:16: Настройка приёмных таймаутов: 1000/2000 мс 8.02.2024 07:39:16: Канал связи успешно создан 8.02.2024 07:39:16: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU) 8.02.2024 07:40:09: Получен ответ прибора (ModBus-RTU) 8.02.2024 07:40:09: Запрос CRC спецификаций/настроек прибора 8.02.2024 07:40:17: Запрос обновлённых спецификаций прибора 8.02.2024 07:46:54: Получены обновлённые спецификации прибора 8.02.2024 07:47:50: Запрос текущего времени часов прибора 8.02.2024 07:48:41: Чтение заголовка архива 8.02.2024 08:06:56: Ошибка получения маски измеряемых параметров 8.02.2024 08:06:56: Закрытие канала связи с прибором 8.02.2024 08:06:56: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой |
|
» 8.2.24 08:06 |
|
|
| | |