"ПО «Архивист» позволяет включить в диспетчеризацию не только теплосчетчики ВИС.Т, но и теплосчетчики других производителей: например SA-94, КМ-5, ВКТ-7. Группа компаний «Тепловизор» работает над расширением списка приборов, поддерживаемых программой Архивист, что позволяет объединить в систему диспетчеризации практически все установленные в городе приборы учета."
День добрый! У меня собственно несколько вопросов: 1.Вроде как обсуждалась проблема по поводу опроса приборов (типа снять галочки опроса со всех и поставить срочный опрос на нужный прибор, как другой вариант - назначить приоритетный опрос на нужный прибор), есть ли какие движения в эту сторону? 2. Есть ли возможность создания более сложной структуры на вкладке "группы", то есть со вложенными папками? Дабы объединять несколько приборов по признакам, а то получается оооочень длинный список.((( 3. Нигде не нашел описания настройки Архивиста на компьютере, который берет базу данных с удаленного терминала (подключенного по локальной сети). Вроде как это основные вопросы. Спасибо заранее за ответ.
-- Чем решительнее сомнение, тем сомнительнее решение.
1) Да, рассматривается возможность расширения функционала Архивиста в части управления опросом приборов. Но на данный момент дальше обсуждения возможных изменений с нашей службой мониторинга движений нет.
2) Нет, возможности нет.
3) Что подразумевается под "базой данных с удаленного терминала"? Если имелось в виду "база данных на сервере в локальной сети", то возможно поможет эта справка Настройка ODBC подключения
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Подключение не выполнено: SQLState: "01000" Ошибка SQL-сервер:10061 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][TCP/IP Sockets]ConnectionOpen (Connect()) Подключение не выполнено: SQLState: "08001" Ошибка SQL-сервер:17 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][TCP/IP Sockets]SQL-сервер не существует, или отсутствует доступ
-- Чем решительнее сомнение, тем сомнительнее решение.
Собственно в этом весь ответ на вопрос "почему не получается". А причины могут быть разными, например: 1) В настройках сетевых протоколов SQL Server отключен TCP/IP (в Express версии по умолчанию именно так, включен только Shared Memory) 2) Настройки брэндмауэра на компьютере с SQL Server - закрыт порт входящих соединений
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44