"Узлы учета ВИСТ.Т, производства ЗАО «НПО Тепловизор» использовались при строительстве ЕАСДКиУ в Зеленоградском АО, что позволило без затруднений сертифицировать ЕАСДКиУ в качестве автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов в объеме жилищного фонда и административных зданий не имеющем аналогов в России."
Как можно досконально выявить причину перед снятием? То есть исключить все возможные причины собственноручно. Прибор Теплосбытовский, так что проблем со "снятием" поболее.))) Может изменение настроек, смена модема и т.п.?
-- Чем решительнее сомнение, тем сомнительнее решение.
Нужно наладить связь напрямую - компьютер-прибор. Не меняя настроек прибора, подключить к нему модем более совершенный, чем MC35, настроив порт этого модема аналогично настройкам прибора - с чётностью, так с чётностью, главное ничего не менять в работающей схеме. Если связь не заработала, требуется просмотреть поток данных между прибором и модемом на предмет криминала. Нужно некое аппаратное устройство, простейшая самоделка - три преобразователя RS232/485, соединённые между собой. Даже без знания особенностей связного протокола, можно выявить несоответствия, сравнивая захваченный с использованием такого сниффера поток при наличии модема и без.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист