Добрый день! Использую HcDa для опроса теплосчетчика ВИСТ по TCP IP, протокол Modbus. ОРС настроил, подключился к прибору, данные получаю. Однако при подключении ОРС в SCADA систему (MasterSCADA) сервер появляется в дереве системы, однако никакие теги из него я вытянуть не могу - дерево тегов пустое. Для дополнительной проверки я использовал Kassl OPC Explorer - получил ошибку "Interface not supported". Другие ОРС сервера (4 шт) нормально работают и в SCADA и в Explorer, теги подтягиваются нормально. Переустанавливал HcDa - не помогло. На ПК Windows 7 64бит.
С чем может быть связана данная проблема и как ее можно решить?
Re: Проблема с получением списка тегов из OPC HcDa
Администратор
Здравствуйте. У нас на такой же системе (Win7-64) сервер работает штатно. В том числе и с бесплатной версией kassl OPC Explorer. Сообщение о неподдерживаемом интерфейсе в этом случае появляется при попытке подключиться к HDA (NS.HcHdaSvr), работу с которым эксплорер действительно не подддерживает. К DA (NS.HcDaSvr) подключется и работает нормально. Мастер_скада не используем.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист