НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Результаты пробной эксплуатации, а также существующий опыт эксплуатации приборов ВИС.Т в составе АСКУТ-СВ подтверждают правильность их выбора как базовых для систем коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды, они полностью соответствуют требованиям к метрологическим параметрам и надежности работы.
Дополнительно хотим отметить хорошее качество монтажа, а также внимательное отношение специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор» к требованиям и пожеланиям заказчика.
Рекомендуем при решении задач теплоучета на объектах, отличающихся особой сложностью, использовать приборы ВИС.Т и привлекать специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор»."


В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Программное обеспечение
/  ВИС.Т ТС + RS485 + NPort 5450I + Архивист
 «  1  2 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  ВИС.Т ТС + RS485 + NPort 5450I + Архивист    

alexei Re: ВИС.Т ТС + RS485 + NPort 5450I + Архивист

Модератор


А можно как-то получить удаленный доступ к "железке"?
» 13.12.17 16:13 Профайл

zhenian Re: ВИС.Т ТС + RS485 + NPort 5450I + Архивист

Новенький


Да. По TeamViewer, но тормоза жуткие. Удаленный ПК далеко не первой свежести. ПК на котором установлен сам Архивист. К серверу с Tracemode удаленный доступ только по RAdmin с инженерного ПК...
» 13.12.17 16:27 Профайл

alexei Re: ВИС.Т ТС + RS485 + NPort 5450I + Архивист

Модератор


Скиньте на почту параметры подключения.
» 13.12.17 16:29 Профайл

zhenian Re: ВИС.Т ТС + RS485 + NPort 5450I + Архивист

Новенький


alexei
Цитата:

Скиньте на почту параметры подключения.
не совсем понял...
» 13.12.17 16:31 Профайл

alexei Re: ВИС.Т ТС + RS485 + NPort 5450I + Архивист

Модератор


почта fakeev<гавгав>teplovizor.ru
Скиньте параметры подключения к ПК, попробуем помочь.
» 13.12.17 16:35 Профайл

alexei Re: ВИС.Т ТС + RS485 + NPort 5450I + Архивист

Модератор


Задача решена.
Данные счетчика получены в режиме виртуального com порта.
Для этого Архивист был переведен в режим "интенсивного опроса" (1 раз в секунду) и при первой возможности т/с был опрошен.
Архивист получил доступ к com порту через 9 минут после начала интенсивного опроса.
После Архивист переведен в ручной режим, чтобы не мешать основной системе опроса АСКУЭПР.
Все предыдущие попытки были не успешны т.к. т/с был выключен).
Понаблюдайте самостоятельно, вполне возможно, что нет необходимости в интенсивном опросе т.к. скорее всего, АСКУЭПР не мог получить данные с обесточенного т/с и постоянно держал порт открытым (старался получить данные), что соответственно мешало подключиться Архивисту.
» 15.12.17 10:36 Профайл

zhenian Re: ВИС.Т ТС + RS485 + NPort 5450I + Архивист

Новенький


Ну вот. Задача практически решена. Теплосчетчики и расходомер ВИС.Т получают данные в указанной конфигурации, не мешая работе АСКУЭПР. Однако данные из т/с в архивист не сразу удалось загрузить. Загрузка прерывалась, максимум на 10%. Но ребята из тепловизора оказали максимальную помощь в моем вопросе, за что им большое спасибо. Архивист нормально работает с ВИСТами через NPort 5450I, но АСКУЭПР, также получая данные и имея в этом приоритет, внес определенные трудности. Основная загвоздка была в настройке самого NPort. На данный момент т/с опрашиваются в режиме realCOM не мешая сбору данных в АСКУЭПР. Чтобы архивист и АСКУЭПР имели доступ к т/с: в настройках NPort - Operating mode - Max.connection нужно ставить >1. Так как это была первая выгрузка данных из т/с в архивист, а процесс доходил максимум до 10%, то alexei предложил временно перевести из режима realcom в режим TCP server. После того, как данные были выгружены, режим работы NPort снова вернули в realcom. При настройке ежедневного опроса данные из т/с в архивист спокойно догружаются. Теперь нужно искать другую затею.
Еще раз спасибо за поддержку ребятам из Тепловизора. Очень оперативно оказали помощь, хотя проблема была в настройке NPort, а не в работе ПО и оборудования Тепловизор.

[ Редактировано zhenian в 18.12.17 11:06 ]
» 18.12.17 11:04 Профайл
Распечатать топик 
 «  1  2 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.