ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т |
|
| | |
CH |
Re: Связь с SA-94 |
Администратор
|
|
Остаётся посоветовать искать проблему в модемной части, а именно на участке "приборный модем - прибор" - настройка прибора, настройка модема, электрическое соединение, исправность модема. Не знаю, какие у вас возможности по поиску неисправности, но для начала можно сосредоточиться на выходе приборного модема - проверить, доходят ли до прибора и обратно команды в неискажённом виде. В простейшем виде можно подключить приборный модем ко второму компьютеру с терминальной программой (лучше трёхжильным кабелем для чистоты эксперимента), отрыть модемный порт в режиме и на скорости порта прибора (2400,8N1), из терминальной программы с диспетчерского компьютера позвонить на приборный модем и проверить, что туда и обратно успешно пересылаются набираемые на клавиатуре печатные символы.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист |
|
» 30.7.08 10:39 |
|
|
ПраваВы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
|
|
|