НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"В котельной Люберецких очистных сооружений ПУ «Мосочиствод» приборы по учёту тепловой энергии ВИС.Т ЗАО «НПО «Тепловизор» в количестве четырех штук были установлены в 2002 году и используются в настоящее время.Теплосчетчики отвечают заявленным паспортным техническим требованиям, имеют высокую точность, надежность и удобство в эксплуатации."

С.М.Бакулин, Начальник ПУ «Мосочиствод» МГУП «Мосводоканал»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Программное обеспечение
/  Проблема с подключением к ВИС.Ту с сетевым адаптером.
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Проблема с подключением к ВИС.Ту с сетевым адаптером.    

SergeyV Проблема с подключением к ВИС.Ту с сетевым адаптером.

Активист


Здравствуйте.
При попытке считать показания с ВИС.Та (modbus) выдает ошибку - "потеряно ip-соединение", а если в дополнительных настройках драйвера установить 00 02 - "Нет ответа прибора"

Логи:
31.08.2016 19:51:08: >>> Начало сеанса удалённого доступа
31.08.2016 19:51:08: ddd
31.08.2016 19:51:08: Создание канала связи с прибором
31.08.2016 19:51:08: Устройство связи: TCP/IP
31.08.2016 19:51:08: Подключение к 192.168.127.254
31.08.2016 19:51:08: TCP-подключение установлено
31.08.2016 19:51:08: Канал связи успешно создан
31.08.2016 19:51:08: Запрос доступа к прибору (HydraLink)
31.08.2016 19:51:08: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU)
31.08.2016 19:51:08: Нет ответа прибора
31.08.2016 19:51:08: Потеряно IP-соединение
31.08.2016 19:51:08: Закрытие канала связи с прибором
31.08.2016 19:51:08: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой

31.08.2016 19:53:23: >>> Начало сеанса удалённого доступа
31.08.2016 19:53:23: ddd
31.08.2016 19:53:23: Создание канала связи с прибором
31.08.2016 19:53:23: Устройство связи: TCP/IP
31.08.2016 19:53:23: Подключение к 192.168.127.254
31.08.2016 19:53:23: TCP-подключение установлено
31.08.2016 19:53:23: Канал связи успешно создан
31.08.2016 19:53:23: Запрос доступа к прибору (Modbus-TCP)
31.08.2016 19:53:33: Нет ответа прибора
31.08.2016 19:53:33: Потеряно IP-соединение
31.08.2016 19:53:33: Закрытие канала связи с прибором
31.08.2016 19:53:33: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой

В настройках прибора modbus RTU+
» 1.9.16 08:30 Профайл

CH Re: Проблема с подключением к ВИС.Ту с сетевым адаптером.

Администратор


Добрый день.
TCP-интерфейс прибора встроенный или внешний?

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 1.9.16 11:33 Профайл Посетить веб-сайт

SergeyV Re: Проблема с подключением к ВИС.Ту с сетевым адаптером.

Активист


Цитата:

CH пишет:
Добрый день.
TCP-интерфейс прибора встроенный или внешний?



Встроенный.

Я переключил на RS485 и теперь выдает "Ошибку получения спецификаций":
1.09.2016 12:04:30: >>> Начало сеанса удалённого доступа
1.09.2016 12:04:30: ddd
1.09.2016 12:04:30: Создание канала связи с прибором
1.09.2016 12:04:30: Устройство связи: TCP/IP
1.09.2016 12:04:30: Подключение к 192.168.127.254
1.09.2016 12:04:30: TCP-подключение установлено
1.09.2016 12:04:30: Канал связи успешно создан
1.09.2016 12:04:30: Запрос доступа к прибору (Modbus-TCP)
1.09.2016 12:04:30: Получен ответ прибора (ModBus-RTU)
1.09.2016 12:04:30: Запрос CRC спецификаций/настроек прибора
1.09.2016 12:04:30: Запрос обновлённых спецификаций прибора
1.09.2016 12:04:53: Ошибка получения cпецификаций прибора
1.09.2016 12:04:53: Закрытие канала связи с прибором
1.09.2016 12:04:53: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой


[ Редактировано SergeyV в 1.9.16 13:54 ]
» 1.9.16 12:16 Профайл

CH Re: Проблема с подключением к ВИС.Ту с сетевым адаптером.

Администратор


Раз ответил, должен передавать. Проверьте на всякий случай, настройки прибора д.б. такие:
• Режим УД : Опция
• Скорость УД : 19200E
• MODBUS : RTU+
На всякий случай: не ставьте большой TCP-таймаут в настройках драйвера в Архивисте.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 1.9.16 14:25 Профайл Посетить веб-сайт

SergeyV Re: Проблема с подключением к ВИС.Ту с сетевым адаптером.

Активист


Цитата:

CH пишет:
Раз ответил, должен передавать. Проверьте на всякий случай, настройки прибора д.б. такие:
• Режим УД : Опция
• Скорость УД : 19200E
• MODBUS : RTU+
На всякий случай: не ставьте большой TCP-таймаут в настройках драйвера в Архивисте.


Спасибо за ответы. Еще один вопрос в тему:

А что, 19200E надежнее, чем 19200N? Почему?
» 1.9.16 14:31 Профайл

CH Re: Проблема с подключением к ВИС.Ту с сетевым адаптером.

Администратор


Фактически - нет, не надёжнее.
Формат с чётностью является режимом по умолчанию стандарта MODBUS. Если прибор претендует на звание соответствующего стандарту, приходится реально соответствовать.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 3.9.16 22:13 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.