"Работы по монтажу и наладке приборов выполнялись в срок и в соответствии с действующими Правилами, ГОСТами и СНиПами. За время эксплуатации отказов и претензий к работе теплосчетчиков ВИС.Т не зафиксировано."
А.В.Свиридов, И.о. директора Предприятия №2 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть у вас какие-нибудь предположения с чем может быть связано то что в "Архивисте" идут нулевые показания по температуре? Первоначально была догадка что что-то случилось с температурным датчиком, но для проверки попробовали опросить другой программой "ВКТ Easy 2" показания которой отличались от показаний в Архивисте, там была нормальная температура как и должна быть, а в Архивисте почему-то нули. Началось это после того как подключили горячую воду которой не было 10 дней, причем в день подключения показания по температуре были нормальными, и совпадают с данными из протокала ВКТ Easy
Это связано с тем что в данном случае Архивист принимает решение (основываясь на настройках прибора) отображать не средние, а средневзвешенные температуры, что приводит к нулевым показаниям температуры при нулевом расходе.
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44