"В целом, характеризуя работу ЗАО «НПО «Тепловизор», следует отметить высокий уровень сервисного обслуживания, объективный подход к требованиям заказчика, постоянную готовность к совершенствованию комплексов учёта энергоресурсов в соответствии с требованиями, который формирует потребительский рынок, а также проведение обобщения и систематизации данных, получаемых в ходе работы с приборами учёта, с дальнейшем выполнением энергосберегающих мероприятий на конкретных объектах."
А.В.Свиридов, Главный инженер Предприятия №2 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
Ковыряю дальше: 1. В программе Свойства(молоточек) на вкладке общие - настройки изменил RTS delay, bit c 0 на 1 Byte timeout 300 на 3000 Block timeout 500 на 5000. Заработало!!!! Но: 19.06.2015 17:51:55: >>> Начало сеанса удалённого доступа 19.06.2015 17:51:55: 54 19.06.2015 17:51:55: Создание канала связи с прибором 19.06.2015 17:51:55: Устройство связи: Модем 19.06.2015 17:51:55: Открытие COM1, 19200, 8N1 19.06.2015 17:51:57: Инициализация модема: ATS7=10S30=0L1M1+ES=3,0,2;+DS=3;+IFC=0,0;BX4 19.06.2015 17:51:57: Модем OK 19.06.2015 17:51:57: Набор номера: ATDT8909*******(здесь звездочки поставил я, в логе нормальный номер) 19.06.2015 17:52:07: Ошибка создания канала связи 19.06.2015 17:52:07: Нет ответа модема 19.06.2015 17:52:07: Закрытие канала связи с прибором 19.06.2015 17:52:07: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
Дозваниваюсь ради эксперимента на свой личный телефон, но после 2 гудков разрыв связи.
Почему программа настраивает порт со скоростью 0(ноль)
А как у вас подключен модем, он вроде с RS-232? Компьютер с портом RS-232 или какой-то USB-переходник? Скорость 0 в настройках может быть только если драйвер модема не указал скорость работы порта. Это нормально для USB-модемов, но странно для модема с RS-портом. Независимо от вида подключения попробуйте в свойствах модема задать скорость работы порта такой, на которую он настроен у модема (которая используется при работе с модемом гипертерминалом или другой нормально работающей программой).
Ещё, в строке инициализации прописано время ожидания соединения 10 секунд ( ATS7=10). Видимо поэтому модем прекращает установление соединения уже после второго гудка. Строка инициализации тоже на совести драйвера, так что проконтролируйте, что там ещё такого наворочено. Исправления можно внести в дополнительную строку инициализации.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Ещё, в строке инициализации прописано время ожидания соединения 10 секунд ( ATS7=10). Видимо поэтому модем прекращает установление соединения уже после второго гудка. Строка инициализации тоже на совести драйвера, так что проконтролируйте, что там ещё такого наворочено. Исправления можно внести в дополнительную строку инициализации.
Изменение в дополнительной строке инициализации не влияет на время сброса модема.
Модем подключен через RS232, в настройках модема указана скорость 19200.
И проблемы в вашем последнем логе уже нет. Сначала вы как-то по другому модем подключали. avf Цитата:
Изменение в дополнительной строке инициализации не влияет на время сброса модема.
И как при этом выглядит лог? Не изменялись ли настройки времени ожидания соединения в настройках драйвера (секция "модем", по умолчанию там задано 60 секунд)?
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44