"ЗАО «НПО «Тепловизор» на объектах ГлавУпДК при МИД России более трех лет проводит работы по установке, а также по гарантийному, послегарантийному сервисному обслуживанию и государственной поверке узлов учета тепловой энергии и теплоносителя. Располагая достаточным количеством высококвалифицированных специалистов, ЗАО «НПО «Тепловизор» оперативно и на высоком техническом уровне выполняет работы по техническому обслуживанию приборов учета. Помимо приборов ВИС.Т собственного производства ЗАО «НПО «Тепловизор» производит техническое обслуживание и ремонт еще около 10 типов теплосчетчиков разных фирм-изготовителей."
А.Н.Авдошин, Генеральный директор ЗАО «Спецмонтажстрой-5»
МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ ФОРМУЛУ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВИС Т-ТС?
Новенький
ВОПРОС: У МЕНЯ В ИТП ДВЕ СИСТЕМЫ ЗАКРЫТАЯ ВВОД ТЕПЛОСЕТИ И ГВС ОТКРЫТАЯ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ВСЕ СИСТЕМЫ РАБОТАЮТ ЧЕРЕЗ ТЕПЛООБМЕННИК УСТАНОВЛЕНА НА ДВУХ СИСТЕМАХ ФОРМУЛА ГВС Q=G(H1-Hхв)-G(H2-Hхв) МОЖНО ЭТО ИСПРАВИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО? И НУЖНО ЛИ ЭТО ВООБЩЕ ДЕЛАТЬ? И ЕСТЬ ЛИ ПОГРЕШНОСТИ В Гкал?
Re: МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ ФОРМУЛУ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВИС Т-ТС?
Модератор
Для систем без водоразбора (закрытых) ф-ла G1(H1-H2). Для систем с водоразбором (открытых) ф-ла G1(H1-H3)-G2(H2-H3). Ф-лу тепла могут изменить только сотрудники сервисной службы или на заводе-изготовителе
Re: МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ ФОРМУЛУ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВИС Т-ТС?
Администратор
VOVANX В следующий раз, когда будете писать сообщение, не забудьте отжать Caps Lock. Не надо кричать, проявляйте уважение к участникам форума. И дублировать свое сообщение в другой ветке также не надо, достаточно одной темы.
-- Константин Константинов НПО "Тепловизор", инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44