"Давая характеристику теплосчетчикам ВИС.Т, следует отметить высокую точность показаний прямого и обратного расхода в широком диапазоне и возможность распечатывания данных из архива прибора и при их передаче в систему сбора данных без использования дополнительных адаптеров и других согласующих средств."
А.В.Свиридов, И.о. директора Предприятия №2 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
Здравствуйте. Имеется ВИС.Т-НС со встроенным модемом MT9g. В модем вставлена сим-карта со стат. IP-адресом. Произвели настройку модема посредством программе MTСfg (скриншот могу переслать). Не удается произвести съем данных программой Архивист. Пробуем подключиться по TCP/ IP. При попытке опросить прибор, появляется ошибка "нет ответа прибора".
В приборе выставлено в настройках: режим УД - ОПЦИЯ RTU Скорость 19200
Прибор с прошивкой, в которой реализована поддержка протокола MODBUS. Архивист версии 1.15.3
Получается, что связь с модемом есть, а с прибором - уже нет. Что может быть причиной?
Здравствуйте. Настройка скорости порта в приборе д.б. 19200N, уточните этот момент. Кроме того, при подключении по каналам TCP/IP к прибору с MODBUS-интерфесом, драйвер использует вариант протокола MODBUS-TCP в расчёте на встроенный Ethernet-преобразователь NT4, который этот протокол поддерживает. С чётом того, что модем, являясь прозрачным устройством, преобразователем протоколв не является, следует в настройках дарйвера Архивиста, привязанных к этому прибору, включить флажок подключения через сторонний/внешний TCP-преобразователь. Эта функция описана в readme-файле драйвера.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Спасибо. Чтение данных пошло. Но, видимо, из-за нестабильной связи ошибка чтения возникает, не удается скачать весь архив (останавливается на 23% или 35%). Частично скачать архив невозможно и потом докачать?
OTS пишет: Спасибо. Чтение данных пошло. Но, видимо, из-за нестабильной связи ошибка чтения возникает, не удается скачать весь архив (останавливается на 23% или 35%). Частично скачать архив невозможно и потом докачать?
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.