"Введенная, при Вашем непосредственном участии как генподрядчика, в эксплуатацию автоматизированная система коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды (АСКУТ-СВ) на ТЭЦ-26 (состоящая из 39 узлов учета, выполненных на базе теплосчетчиков ВИС.Т производства ЗАО «Тепловизор Пром», установленных на магистральных направлениях диаметром от 1200 - 1500мм, подпиточных, химводоподготовки и собственных нуждах ТЭЦ диаметрами от 50 - 600мм)позволяет в режиме реального времени осуществлять коммерческий учет отпущенной тепловой энергии как по отдельным магистральным направлениям так и по станции в целом. Принимать оперативные решения по отпуску тепла, сетевой воды потребителям и в итоге обеспечивать достоверный контроль теплоэффективности ТЭЦ-26."
В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Сделайте выгрузку из БД по этому прибору при помощи утилиты AvExport.exe (в папке \Tools из каталога инсталляции ДС Архивист) и вышлите полученный .imp файл мне на почту (xboct@teplovizor.ru).
А вообще - есть возможность организовать удаленный доступ к этому прибору?
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Итак, система 2 на этом приборе сконфигурирована под Тупиковую ГВС, формула расчета тепла Q = M1(T1-Tхв). Tхвс в данном случае это T3 - константа, сейчас значение = 10 град.ц. Данные по каналу T2 Архивист игнорирует, да и ко всему в ячейках T2 в архиве самого прибора сидят нули.
В-принципе все это можно увидеть на закладке "Информация драйвера" в диалоге "Информация...".
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.