"Наличие у ЗАО «НПО «Тепловизор» высококвалифицированных специалистов позволило выполнить работы в срок и на высоком техническом уровне. Годичная эксплуатация телпосчетчика на теплопроводе смычки подтвердила высокое качество монтажа и наладки прибора учета."
В.В.Сулименко, Главный инженер 11-го района теплосети «МОСЭНЕРГО»
Добрый день. Мы получили задание на разработку ПО для работы с существующими теплосетями от управляющей организации. В списке оборудования которое нужно поддерживать фигурирует теплосчетчик ВИС.Т ВАУМ.407312.114 РЭ1
все счетчики будут подключатся через RS485(если нет 485 тогда 232) к контроллеру, а дальше к сети Ethernet.
Дальше необходимо на сервере(LINUX), работать со счетчиками, опрашивать их, сохранять в базу, потом формировать отчеты.
Собственно вопрос во взаимодействии, т.е. протоколе работы со счетчиком по интерфейсам rs232\485, есть ли протокол? И можно ли его получить?
Добрый день! Протоколы обмена данными для теплосчетчиков ВИС.Т лежат в разделе "Файлы/Документы" на нашем сайте, Вы видимо поленились поискать: Протокол HydraLink (для ПО версий HC-A-x.xx, HC-F-x.xx) Протокол MODBUS (для ПО версий HC-M-x.xx, HC-N-x.xx)
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44