"ЗАО «Сервисная Компания «Тепловизор» в 2006 году выполняла работы по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии. Работы выполнялись на высоком техническом уровне, с хорошим качеством и в установленные нормативами сроки."
Н.Н. Елисеева, Главный инженер ГУП ДЕЗ «Текстильщики»
Данные по давлению в подающей о обратной трубе отличаются от текущих на самом приборе (прибавляет 1 атмосферу). То есть показывает 3.8 на 2.9, а на самом деле 2.8 на 1.9. Стандартная прога для МКТС с сайта производителя показывает все верно. Куда копать? Протоколы править?
Речь только о текущих значениях давлений? Как с ними соотносятся архивные значения?
Добавка: Вообще же несоответствие, вероятно, проистекает из того факта, что с прибора передаются значения абсолютного давления, а индицироваться могут (в зависимости от настройки прибора) значения абсолютного или избыточного давления. Не знаю, распознаёт ли штатная программа настройку прибора или просто приводит давление к избыточному, вычитая 1 атмосферу...
[ Редактировано CH в 6.2.12 12:42 ]
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Не архивист приводит, а мктс передаёт в таком виде (не знаю, зачем так сделано, датчики верно используются самые обычные). Можно приводить к избыточному. Только уточните: архивные значения давлений аналогично нуждаются в исправлении?
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
В архиве также абсолютное давление. Старые данные можно не переправлять (пользуемся штатной программой). А вот новые показания хотелось бы иметь в привычном виде.
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44