"ПО «Архивист» позволяет включить в диспетчеризацию не только теплосчетчики ВИС.Т, но и теплосчетчики других производителей: например SA-94, КМ-5, ВКТ-7. Группа компаний «Тепловизор» работает над расширением списка приборов, поддерживаемых программой Архивист, что позволяет объединить в систему диспетчеризации практически все установленные в городе приборы учета."
Возможно, в приборе установлена некачественная батарейка. К сожалению, уже выявлялись случаи отгрузки поставщиком странноватых батареек. Возможно, программу повредили какие-то сильные электровоздействия вроде сварки на трубах при включённом вычислителе. Возможна и аппаратная неисправность.
Как минимум требуется перезагрузка программы, лучше всего с одновременной заменой батарейки.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист