"За время эксплуатации была подтверждена правильность выбора поставщика измерительной техники. Приборы ВИС.Т обладают высокой эксплуатационной надежностью, удобством и простотой в эксплуатации, что позволило сократить затраты на приобретение ремонтного ЗИП и проведение ремонтно-профилактических работ. Но самое главное - применение теплосчетчиков и расходомеров ВИС.Т существенно повысило общий уровень работы системы защиты. Также необходимо отметить внимательное отношение персонала компании ЗАО НПО «Тепловизор» к запросам и пожеланиям эксплуатационных служб."
В.Н.Савкин, Главный Инженер Предприятия №7 (Марьино, Печатники) Филиала №5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК»
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Пытаюсь подключиться к теплосчетчику ВИС.Т через модемное коммутированное соединение. Со стороны счетчика установлен модем Zyxel Omni 56K NEO. Модем виден теплосчетчиком (модем…………….ок) – но при звонке модем не поднимает трубку. Настройки модема выполнены по вашему справочнику – в том числе регистр S0=2 (то есть должен поднимать со второго звонка) При подключении модема к ПК через HyperTerminal модем как и должен сам через два гудка соединяется с вызывающем устройством. P.S. Сам теплосчетчик отключен от «линии» на дисплее одна из строк отображает «отопление = АВАРИЯ» Спасибо.
mikelf пишет: Добрый день. Подскажите пожалуйста. Пытаюсь подключиться к теплосчетчику ВИС.Т через модемное коммутированное соединение. Со стороны счетчика установлен модем Zyxel Omni 56K NEO. Модем виден теплосчетчиком (модем…………….ок) – но при звонке модем не поднимает трубку. Настройки модема выполнены по вашему справочнику – в том числе регистр S0=2 (то есть должен поднимать со второго звонка) При подключении модема к ПК через HyperTerminal модем как и должен сам через два гудка соединяется с вызывающем устройством. P.S. Сам теплосчетчик отключен от «линии» на дисплее одна из строк отображает «отопление = АВАРИЯ» Спасибо.
Попробуйте проделать повторно S0=2 сразу сохранив параметр командой AT&W.
Убедитесь, что в настройках модема отключено использование всех дополнительных сигналов последовательного интерфейса, прежде всего DTR: AT&D0, AT&H0, AT&S0, AT&R1. А для сохранения в энергонезависимой памяти, помимо AT&W используйте ещё и AT&W0.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
CH пишет: Убедитесь, что в настройках модема отключено использование всех дополнительных сигналов последовательного интерфейса, прежде всего DTR: AT&D0, AT&H0, AT&S0, AT&R1. А для сохранения в энергонезависимой памяти, помимо AT&W используйте ещё и AT&W0.
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.