"Введенная, при Вашем непосредственном участии как генподрядчика, в эксплуатацию автоматизированная система коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды (АСКУТ-СВ) на ТЭЦ-26 (состоящая из 39 узлов учета, выполненных на базе теплосчетчиков ВИС.Т производства ЗАО «Тепловизор Пром», установленных на магистральных направлениях диаметром от 1200 - 1500мм, подпиточных, химводоподготовки и собственных нуждах ТЭЦ диаметрами от 50 - 600мм)позволяет в режиме реального времени осуществлять коммерческий учет отпущенной тепловой энергии как по отдельным магистральным направлениям так и по станции в целом. Принимать оперативные решения по отпуску тепла, сетевой воды потребителям и в итоге обеспечивать достоверный контроль теплоэффективности ТЭЦ-26."
В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Значения текущей тепловой мощности отображаемое на табло и считываемое по Модбас с регистра 800 составляют соответственно 0,6523 Гкал/час и 6523. Как видим, значение дробной части отображаемого на табло числа и значение считанного с регистра числа полностью совпадают и очевидно подсказывают интерпретацию считанного по модбас значения. Тут вопросов нет.
Считываем с регистра 1076 значение мощности с начала часа Получаем какие-то миллиарды. Заглядываем в мануал "ВИС.Т-НС, протокол MODBUS"стр. 13. Видим примечание: "Знаковое 32-бит. число x1200"
Как это понять? Если, буквально следуя примечанию, мы полученные миллиарды умножаем на 1200 получаем вообще какую-то нереальную цифру. Если же примечание нужно было истолковать инвесрно, что случается, то делим считанные миллиарды на 1200 получаем тысячт Гкал.
Результат нереальный, поскольку текущая тепловая мощность, как я уже указал, находится на уровне 0,6 Гкал/ч +/- 0.2, и, следовательно часовая теплопроизводительность никак не может быть больше 0,6+/-0,2 Гкал.
В паре регистров по адресам 0x0434-5 (1076-7) располагается 32-битное значение тепловой энергии за текущий час умноженное на 1200. Соответственно для приведения его к формату тепловой энергии нарастающим итогом потребуется деление на 1200. Надеюсь вы понимаете, что тепловая мощность и тепловая энергия - это разные параметры.
-- Константин Константинов НПО "Тепловизор", инженер-программист
Спасибо за разъяснения по части интерпретации считанных из регистров 1076-77 значений. А по части последней строки Вашего письма, Вы что, всегда и всех клиентов так экзаменуете?