"В котельной Люберецких очистных сооружений ПУ «Мосочиствод» приборы по учёту тепловой энергии ВИС.Т ЗАО «НПО «Тепловизор» в количестве четырех штук были установлены в 2002 году и используются в настоящее время.Теплосчетчики отвечают заявленным паспортным техническим требованиям, имеют высокую точность, надежность и удобство в эксплуатации."
С.М.Бакулин, Начальник ПУ «Мосочиствод» МГУП «Мосводоканал»
Не удаётся подключиться по сети к OPC-серверу HcDa
Новенький
Добрый день! Есть несколько счётчиков ВИС.Т. Установлена MasterSCADA. Установлен OPC-сервер HcDa. Локально к нему подключиться и считать данные получается. Удалённо не удаётся, ошибка RPC. На машине установлены ещё три других OPC-сервера, которые нормально работают и локально и удалённо. Есть ли возможность настройки OPC-сервера HcDa для удалённого подключения?
Re: Не удаётся подключиться по сети к OPC-серверу HcDa
Администратор
Здравствуйте. Если речь идёт об ошибке недоступности сервера RPC, то как правило ошибка связана либо с брандмауэром Windows (файлы opcenum.exe /если ошибка при попытке получения списка серверов/ и/или исполняемый файл самого сервера /если ошибка при попытке подключения/ добавить в исключения барндмауэра), либо с неразрешёнными DCOM-подключениями на 135 порт (соответственно разрешить).
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Re: Не удаётся подключиться по сети к OPC-серверу HcDa
Новенький
Цитата:
CH пишет: Здравствуйте. Если речь идёт об ошибке недоступности сервера RPC, то как правило ошибка связана либо с брандмауэром Windows (файлы opcenum.exe /если ошибка при попытке получения списка серверов/ и/или исполняемый файл самого сервера /если ошибка при попытке подключения/ добавить в исключения барндмауэра), либо с неразрешёнными DCOM-подключениями на 135 порт (соответственно разрешить).
Здравствуйте. Это не связано с брандмауэром/недоступностью порта/opcenum.. Порт прописан, отключение брандмауэра ситуацию не меняет. На том же ПК работают три других OPC-сервера без нареканий по DCOM. Не удаётся подключиться исключительно к HcDA..
Re: Не удаётся подключиться по сети к OPC-серверу HcDa
Администратор
Да, к сожалению я тоже не могу сейчас заставить работать сервер удалённо на двух Windows 7 машинах. Есть впечатление плохой совместимости старых 32-bit приложений с 64-bit DCOM. Пока решения предложить не могу.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44