Возникла необходимость снятия показаний на компьютер. Была установлена программа LEXX. Пытались считывать с СОМ-порта ВИС.Т на ПК на USB через 0-мoдемный кабель и МОХА Uport 1110, данные не идут(не моргают огоньки на МОХА), в настройках LEXX COM-порт распознается, "модем" в настройках ВИСТ установлен. МОХА в Архивисте работает нормально В чем проблема?
Обратите внимание на такой момент: LEXX принимает данные только в формате 8N1 (и на скорости 9600 по умолчанию), в то время как при печати через модемный порт прибор использует заданные в нём настройки коммуникационного порта. Необходимо в приборе установить режим работы порта без чётности (и уравнять скорости LEXX/прибор с любой стороны).
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист