Дано - тепловычислитель ВКТ-7. Подключены датчики температуры, расходомеры отсутствуют.
Почему при снятии показаний родной программой ВКТ7Easy2 посуточные данные температуры отображаются в протоколе, а при снятии показаний Архивистом вместо значений температуры - нули?
UPD: В текущих параметрах мгновенные значения температуры присутствуют.
В данном случае речь идет скорее всего о закрытой системе. Архивист в этом случае принимает решение в протокол выводить не средние, а средневзвешенные температуры, что при отсутствии расходомеров (нулевой расход) приводит к нулевым значениям.
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44